上星期暖氣壞了。Furnace 是Bryant (Carrier)90。症狀是火焰出來後大約3分鍾就自動熄火。Error Code 顯示 13 然後轉成33。
本來想新冠期間不讓修理工進門,也想省點錢。就自己看著YouTube開始診斷修理。先是檢查出風口,然後移掉新換的filter,看看是不是通風問題。結果一樣。查了flame sensor 和 roll out switch 也沒問題。這時候做了一個大的錯誤決定。試驗用短路的方法測limit switch。結果Furnace正常運轉。還以為找到了問題,是limit switch問題。想著讓它運行一會兒,就停下來,然後買個新的limit switch 換上。也就十來分鍾吧,孩子突然在樓上大叫,出風口出來濃煙。我趕緊跑上去看怎麽回事,看到所有出風口都開始冒煙。一下意識到furnace出大問題了。這時我從原來limit switch的洞口往裏看,有東西在燃燒。趕緊關煤氣和切斷電源。但整個房子已經充滿濃煙。
我估計Furnace應該是燒毀了。約了修理工下星期來檢查估算換新的Furnace。
現在房子取暖全靠兩個fireplaces。但怕溫度不夠,管子會凍壞。有大的電取暖器推薦嗎?