室外的進風口出風口都檢查過沒問題。Filter是新的。為了測試,我把整個Filter都拿掉了。房間裏的出風口都是開的。Induced fan 是兩年前換的,而且能起動。Blower capacitor 也沒問題,也能正常啟動。我不明白的是管道裏麵是否有堵塞,還有Blower會不會老化了轉速變慢。我看了網上很多case是cracked heat exchanger。要更換的話需要$2000多。
你說的對。我現在也不知道為什麽會導致過熱。
所有跟帖:
• 大概率可能是Evaporator Coil灰塵累積,阻礙了空氣的正常流通 -Oneshotkill- ♂ (87 bytes) () 11/27/2020 postreply 19:14:18
• 從沒往這方麵想。你可能是對的。我明天拆開來看看。 -iceking- ♂ (44 bytes) () 11/27/2020 postreply 19:42:54
• 剛剛看了。Evap Coil 沒什麽灰塵。 -iceking- ♂ (178 bytes) () 11/28/2020 postreply 08:47:02
• 確實挺幹淨,這是內側還是外側? -Oneshotkill- ♂ (0 bytes) () 11/28/2020 postreply 09:08:07
• 照片上是外側。內側也一樣。 -iceking- ♂ (144 bytes) () 11/28/2020 postreply 10:05:58
• 也許損失並不太嚴重,隻是過熱原因不詳。 -Oneshotkill- ♂ (0 bytes) () 11/28/2020 postreply 10:40:17
• 如果吧Evap Coil 移出來,並且把Evap Coil門開著,就能正常運作轉。 -iceking- ♂ (94 bytes) () 11/28/2020 postreply 16:01:04
• 是不是出風口被堵了。 像是氧氣不能持續。 -PrimeryColor- ♀ (0 bytes) () 11/28/2020 postreply 18:55:19
• 我明天再仔細檢查一下出風口。 -iceking- ♂ (0 bytes) () 11/28/2020 postreply 19:40:33
• 出風口沒問題。可能是gas pressure 太高。我調了一下。已正常運轉一個小時。 -iceking- ♂ (0 bytes) () 11/29/2020 postreply 08:10:35