室外的進風口出風口都檢查過沒問題。Filter是新的。為了測試,我把整個Filter都拿掉了。房間裏的出風口都是開的。Induced fan 是兩年前換的,而且能起動。Blower capacitor 也沒問題,也能正常啟動。我不明白的是管道裏麵是否有堵塞,還有Blower會不會老化了轉速變慢。我看了網上很多case是cracked heat exchanger。要更換的話需要$2000多。
你說的對。我現在也不知道為什麽會導致過熱。
所有跟帖:
•
大概率可能是Evaporator Coil灰塵累積,阻礙了空氣的正常流通
-Oneshotkill-
♂
(87 bytes)
()
11/27/2020 postreply
19:14:18
•
從沒往這方麵想。你可能是對的。我明天拆開來看看。
-iceking-
♂
(44 bytes)
()
11/27/2020 postreply
19:42:54
•
剛剛看了。Evap Coil 沒什麽灰塵。
-iceking-
♂
(178 bytes)
()
11/28/2020 postreply
08:47:02
•
確實挺幹淨,這是內側還是外側?
-Oneshotkill-
♂
(0 bytes)
()
11/28/2020 postreply
09:08:07
•
照片上是外側。內側也一樣。
-iceking-
♂
(144 bytes)
()
11/28/2020 postreply
10:05:58
•
也許損失並不太嚴重,隻是過熱原因不詳。
-Oneshotkill-
♂
(0 bytes)
()
11/28/2020 postreply
10:40:17
•
如果吧Evap Coil 移出來,並且把Evap Coil門開著,就能正常運作轉。
-iceking-
♂
(94 bytes)
()
11/28/2020 postreply
16:01:04
•
是不是出風口被堵了。 像是氧氣不能持續。
-PrimeryColor-
♀
(0 bytes)
()
11/28/2020 postreply
18:55:19
•
我明天再仔細檢查一下出風口。
-iceking-
♂
(0 bytes)
()
11/28/2020 postreply
19:40:33
•
出風口沒問題。可能是gas pressure 太高。我調了一下。已正常運轉一個小時。
-iceking-
♂
(0 bytes)
()
11/29/2020 postreply
08:10:35