也許損失並不太嚴重,隻是過熱原因不詳。

回答: 照片上是外側。內側也一樣。iceking2020-11-28 10:05:58

所有跟帖: 

如果吧Evap Coil 移出來,並且把Evap Coil門開著,就能正常運作轉。 -iceking- 給 iceking 發送悄悄話 (94 bytes) () 11/28/2020 postreply 16:01:04

是不是出風口被堵了。 像是氧氣不能持續。 -PrimeryColor- 給 PrimeryColor 發送悄悄話 (0 bytes) () 11/28/2020 postreply 18:55:19

我明天再仔細檢查一下出風口。 -iceking- 給 iceking 發送悄悄話 (0 bytes) () 11/28/2020 postreply 19:40:33

出風口沒問題。可能是gas pressure 太高。我調了一下。已正常運轉一個小時。 -iceking- 給 iceking 發送悄悄話 (0 bytes) () 11/29/2020 postreply 08:10:35