熱水器那點事兒

我家的熱水是由兩個各是40gal的罐式天然氣熱水器供應。管道並聯供水,已經17年了,目前狀況良好。期間出過幾次小故障,沒有出過大故障(熱水器大故障一般隻有一個:罐體漏水,解決辦法也隻有一個:換新的)。

熱水器的保質期有6,9,12年。據說保質期的長短取決於陽極棒的大小。所以對6年保質期的熱水器,每五,六年換個陽極棒對延長熱水器的壽命應該有幫助。有關陽極棒的作用機理,請參閱以下鏈接:

http://www.waterheaterrescue.com/Longevity/water-heater-anodes.html 

左圖是卸下來的陽極棒,看著慘不忍睹,右圖是新的陽極棒。如果熱水器上麵的空間有限,用這種折迭式的比較容易操作。

另外一個常見故障是pilot不能持久燃燒,點著了一鬆手就滅。這多半是thermocouple需要更換了(我幾年前換過thermocouple,當時沒有拍照片)。

另外一個故障是釋壓閥漏水。如果看到釋壓閥的下引管漏水,熱水龍頭放水釋壓仍不能停止漏水,那麽這釋壓閥多半要換了。關於釋壓閥的工作原理及更換,請參閱以下鏈接:

http://www.water-heater-repair-guide.com/waterheaterreliefvalve.html 

http://bbs.wenxuecity.com/archive/2013/myhouse/3429349.html 

http://bbs.wenxuecity.com/archive/2013/myhouse/3467607.html 

我們這地方現在更換熱水器要加裝釋壓罐 (Expansion Tank):

https://plumbertalk.wordpress.com/2014/01/07/expansion-tank-that-thing-on-top-of-your-water-heater/ 

中央加濕器是由一個裝在熱水器出口管道上的常開針閥供熱水。針閥連一根銅管到一個電磁閥上,由電磁閥控製水的通斷。去年入冬開加濕器時注意到加濕器風扇不啟動時仍然有水流聲。當時估計電磁閥壞了,趕緊去關那個針閥,結果是轉到頭還是有水流聲,顯然那個針閥也壞了關不緊。關了總水閥後先去Home Depot買了個針閥換上 (左圖是漏水的針閥,右圖是換上的新閥)。

電磁閥Home Depot, Lowe's買不到的。網上買了換上就可以了。

這個事一般人可能不會去注意,冬天開了中央加濕器就是了。但是如果電磁閥和針閥同時出故障時,水費就蹭蹭上去了,到付水費時才可能注意到。

現在有那種hybrid的熱水器,用heat pump的原理作為主要加熱,電熱絲作為輔助加熱。據安裝了這種熱水器的同事講,一個40-60gal的熱水器在各種rebates後大概800刀左右,比一般的罐式熱水器貴不了多少。家裏如果隻有2-3個人,基本用heat pump功能就夠了。對全電房子可能是個不錯的選擇。




更多我的博客文章>>>

所有跟帖: 

不明覺厲。 -source4book.com- 給 source4book.com 發送悄悄話 source4book.com 的博客首頁 (0 bytes) () 08/18/2017 postreply 16:08:03

我原以為熱水器隻有十年左右壽命呢,謝謝你的好文章,我去檢查一下我家的陽極棒。 -Hannah2006- 給 Hannah2006 發送悄悄話 (0 bytes) () 08/18/2017 postreply 16:09:44

壽命也要檢查底部漏不漏水,漏了水就得換新的了。我家的16年發現底部漏水,換了新的。 -honeydue- 給 honeydue 發送悄悄話 (0 bytes) () 08/18/2017 postreply 16:28:09

謝謝分享!我曾想檢查裏麵的陽極棒,關掉pilot, 進水,開放水,就是轉不鬆。 -閑農山主- 給 閑農山主 發送悄悄話 閑農山主 的博客首頁 (103 bytes) () 08/18/2017 postreply 16:26:15

沒有什麽訣竅,就是用力氣。要有一個大號的套筒扳手,可能還要增長力臂。 -易木- 給 易木 發送悄悄話 易木 的博客首頁 (0 bytes) () 08/18/2017 postreply 17:13:59

看了沒看懂如何換陽極棒。我的熱水器也快18年了 -桃花好運- 給 桃花好運 發送悄悄話 (0 bytes) () 08/18/2017 postreply 16:29:51

這個壽命,得經常觀察底部。開始時是漏一點點水。就怕突然變成瓢潑大水。 -honeydue- 給 honeydue 發送悄悄話 (0 bytes) () 08/18/2017 postreply 16:40:13

剛看了,沒漏。。。 -桃花好運- 給 桃花好運 發送悄悄話 (0 bytes) () 08/18/2017 postreply 16:49:25

可以考慮熱水器底下放一個接水盤(換新熱水器時比較容易),旁邊地上放一個漏水報警器。 -易木- 給 易木 發送悄悄話 易木 的博客首頁 (0 bytes) () 08/18/2017 postreply 17:16:00

已經有熱水器,有辦法下麵加個接水盤嗎?那麽重。能加個接水盤就好了。 -honeydue- 給 honeydue 發送悄悄話 (0 bytes) () 08/18/2017 postreply 17:25:53

放掉水就不重了。。。 -桃花好運- 給 桃花好運 發送悄悄話 (0 bytes) () 08/18/2017 postreply 17:51:44

油管子上查到了,謝謝提醒 -桃花好運- 給 桃花好運 發送悄悄話 (0 bytes) () 08/18/2017 postreply 16:50:48

記得安裝的師傅說,以前熱水器壽命是40多年,後來禁止用什麽了(好像一項技術似的),降低了壽命到10來年。 -honeydue- 給 honeydue 發送悄悄話 (0 bytes) () 08/18/2017 postreply 16:37:14

換針閥時應該換個帶正式閥們的三通。針閥太不可靠了,一旦漏水越擰越漏,因為主管變形了。 -super_cat- 給 super_cat 發送悄悄話 (0 bytes) () 08/18/2017 postreply 18:37:52

當時想到過換個三通加球閥。但那天有點晚,要用水,所以想暫時換個針閥後可以開總閥。後來發現新針閥沒有問題就懶的再換了。 -易木- 給 易木 發送悄悄話 易木 的博客首頁 (0 bytes) () 08/18/2017 postreply 19:22:14

熱水器 -april- 給 april 發送悄悄話 april 的博客首頁 (110 bytes) () 08/20/2017 postreply 05:48:32

調低點,過幾天看看。 -易木- 給 易木 發送悄悄話 易木 的博客首頁 (0 bytes) () 08/20/2017 postreply 07:20:40