Update 一下, 小插曲

本文內容已被 [ bushihandyman ] 在 2023-07-19 06:41:32 編輯過。如有問題,請報告版主或論壇管理刪除.

本來挺簡單的, 就是到溫控器的五線cable, 連NEST後C線不通。 打開爐子後見黑線纏繞在cable上, 扒皮連上控製板C接線口就可以了。

結果卻是5線都檢測不到了,鬱悶。 本來4線nest 也工作,咋要追求完美, 這兩天還挺熱,沒空調? 最高才26度?這在中國算個P呀,,哈哈, LD一陣埋怨,要喊電工來....

爐子是前年換的,我從來沒打開過。我猜是保險爆了,控製板上找到一5安汽車保險, 一量,是好的,大失所望。 控製板沒電,報故障的信號燈別說眨巴根本就不亮 ,量24伏變壓器入口沒電。一陣折騰...

LD是專業控製的,在爐門背後發現了一電路圖,我仔細研究了一下,看到一東西, 覺得可以一試, 結果.... 哈哈

所有跟帖: 

最後的解決方案就是黑線接到控製板的C接口嗎?以前自己換Thermostat碰到過類似問題,所以要多問一下,謝了先! -mountrobson- 給 mountrobson 發送悄悄話 (0 bytes) () 07/19/2023 postreply 12:20:57

正確! -bushihandyman- 給 bushihandyman 發送悄悄話 bushihandyman 的博客首頁 (0 bytes) () 07/19/2023 postreply 12:32:27

就是24VAC沒接全 -chinomango- 給 chinomango 發送悄悄話 chinomango 的博客首頁 (0 bytes) () 07/21/2023 postreply 15:30:39