現在四條線nest可以用,但是靠電池供電,連著WIFI,電池肯定不耐用,想把C搞通。
有人自己裝google nest 溫控器嗎? 我的老溫控器有5條線,四條OK,Nest 檢測不到C線
所有跟帖:
•
這C應該就是接地的意思吧!直接找到溫控器邊上的電源開關什麽的,往金屬外殼上一接就行。不過本人沒做過啊,責任自負。
-遊標-
♂
(0 bytes)
()
07/18/2023 postreply
13:59:49
•
24V 小變壓器,不知道接地沒有,沒接地估計不好使
-bushihandyman-
♂
(0 bytes)
()
07/18/2023 postreply
18:52:20
•
一般都是接地也就是爐子鐵殼上,不放心可用萬用表量一量。
-遊標-
♂
(0 bytes)
()
07/18/2023 postreply
21:36:54
•
如果控製板上沒C口,我的計劃這是倒數最後第2招, 哈哈
-bushihandyman-
♂
(0 bytes)
()
07/19/2023 postreply
06:35:45
•
C=common是24VAC“冷端”
-chinomango-
♂
(0 bytes)
()
07/21/2023 postreply
15:32:17
•
你的老溫控器的5條線都是什麽?
-石島-
♂
(267 bytes)
()
07/18/2023 postreply
14:48:29
•
R (or Rc), W, Y, G & C, 搞好了,C線主板上沒接
-bushihandyman-
♂
(0 bytes)
()
07/18/2023 postreply
17:22:21
•
如圖
-bushihandyman-
♂
(81 bytes)
()
07/18/2023 postreply
17:28:02
•
主板上的 C 有沒有接線?
-石島-
♂
(249 bytes)
()
07/18/2023 postreply
17:56:39
•
接了,估計是冷氣的。溫控器過來的C沒連,繞在Cable上
-bushihandyman-
♂
(0 bytes)
()
07/18/2023 postreply
18:54:21
•
老的thermostat 很多不需要C wire,所以放在一邊沒用到。
-石島-
♂
(0 bytes)
()
07/18/2023 postreply
17:59:35
•
Update 一下, 小插曲
-bushihandyman-
♂
(993 bytes)
()
07/19/2023 postreply
06:33:24
•
最後的解決方案就是黑線接到控製板的C接口嗎?以前自己換Thermostat碰到過類似問題,所以要多問一下,謝了先!
-mountrobson-
♂
(0 bytes)
()
就是可以網控吧?還有啥好?google買了再賣的?
-chinomango-
♂
(0 bytes)
()
07/21/2023 postreply
15:29:10
•
環保節能。有環保模式和舒適模式可選和可以探測有人或無人在家來調節
-bushihandyman-
♂
(0 bytes)
()
07/22/2023 postreply
03:57:50