抽空到170micron,過夜才460,但是焊接的那人偷懶了沒加氮氣。

本帖於 2020-08-26 20:18:15 時間, 由普通用戶 chinomango 編輯

他說他們隻是對商用空調加氮氣。人是專業的,但是焊了三次才不漏。

因為外管長度額外加了點R410a,當時sub cooling隻到5-6度,最近開後發現為0.9,通常這意味著冷媒不足。

但是加了後發現高低壓反而更惡化,sub cooling基本不變,室內倒是更冷了點,但不排除是氣候不同的感覺。

不知道是否有拐點的說法,就是繼續加後會變好。

手摸的外管溫度,冷熱都不足是肯定的。中央空調用Furnace鼓風的,有幹燥器但可能是old stock。