他說他們隻是對商用空調加氮氣。人是專業的,但是焊了三次才不漏。
因為外管長度額外加了點R410a,當時sub cooling隻到5-6度,最近開後發現為0.9,通常這意味著冷媒不足。
但是加了後發現高低壓反而更惡化,sub cooling基本不變,室內倒是更冷了點,但不排除是氣候不同的感覺。
不知道是否有拐點的說法,就是繼續加後會變好。
手摸的外管溫度,冷熱都不足是肯定的。中央空調用Furnace鼓風的,有幹燥器但可能是old stock。
如果是brazing, 必須加氮氣。 如果是soft silver solder, 可能不用。
-PrimeryColor-
♀
(0 bytes)
()
08/26/2020 postreply
20:42:58
•
410a和R22相比壓力高出很多。不太可能使用soft silver solder
-我愛北京大前門-
♂
(0 bytes)
()
08/27/2020 postreply
14:40:09
•
上次讀到, 某些品牌的號稱能達到10000- 15000 psi 以上。 是可以的。
-PrimeryColor-
♀
(0 bytes)
()
08/27/2020 postreply
17:37:05