冷管不夠冷熱管不夠熱
空調低壓端壓力過高,高壓端過低是啥問題?
所有跟帖:
•
compressor玩完了
-MoonRiverMe-
♂
(71 bytes)
()
08/19/2020 postreply
19:30:17
•
家用內外機空調,新的用了總共不到100小時,會是焊接時管道髒堵嗎?
-chinomango-
♂
(0 bytes)
()
08/19/2020 postreply
19:45:37
•
極有可能
-MoonRiverMe-
♂
(0 bytes)
()
08/19/2020 postreply
20:02:19
•
保修期內嗎?今年我一個房子裝的空調好像是五年保修
-soccer88-
♂
(0 bytes)
()
08/19/2020 postreply
21:50:48
•
“家用內外機空調”, 是中央空調的意思嗎?還是分體式?
-原上草2017-
♂
(0 bytes)
()
08/20/2020 postreply
10:26:39
•
這麽短的時間就出問題。安裝的程序有問題,另外在焊接幹燥器的盡可能減少暴露的時間。最重要的一點。。。
-我愛北京大前門-
♂
(415 bytes)
()
08/24/2020 postreply
16:27:43
•
抽空到170micron,過夜才460,但是焊接的那人偷懶了沒加氮氣。
-chinomango-
♂
(627 bytes)
()
08/26/2020 postreply
20:16:34
•
如果是brazing, 必須加氮氣。 如果是soft silver solder, 可能不用。
-PrimeryColor-
♀
(0 bytes)
()
08/26/2020 postreply
20:42:58
•
410a和R22相比壓力高出很多。不太可能使用soft silver solder
-我愛北京大前門-
♂
(0 bytes)
()
08/27/2020 postreply
14:40:09
•
上次讀到, 某些品牌的號稱能達到10000- 15000 psi 以上。 是可以的。
-PrimeryColor-
♀
(0 bytes)
()
08/27/2020 postreply
17:37:05