換condenser,跟evaporator怎麽配套?是否要同樣的SEER number?同樣的噸位?同樣的牌子?

來源: 回國聚會 2012-07-11 22:48:54 [] [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀: 次 (475 bytes)

我有些房子,最怕壓縮機(R-22)壞了,因為一旦壞了,以後可能就買不到 R-22的壓縮機了。如果必須換成 410A 的壓縮機,那麽整套設備都必須更換,包括所有銅管,那麽,價格肯定要上萬。如果現在買一台condenser備用,2-3千美元就夠了。這個想法是否正確?

如果換condenser,跟evaporator怎麽配套?是否要同樣的牌子?同樣的噸位?同樣的SEER number?

Condenser 的 SEER  number 高一點行不行?比如condenser SEER-13 能否配 evaporator SEER-10?

所有跟帖: 

兩者最易配, 那個壞就以那個做版, 隻求同size,同接口口徑大細,若condenser加上 -梁山sl- 給 梁山sl 發送悄悄話 梁山sl 的博客首頁 (140 bytes) () 07/11/2012 postreply 23:18:15

非常感謝你詳盡的答複。你是說,絕不用擔心到時買不到R-22 的Condenser 嗎? -回國聚會- 給 回國聚會 發送悄悄話 回國聚會 的博客首頁 (239 bytes) () 07/11/2012 postreply 23:28:49

SEER是係統節能功效的rating,我看是完全取決於condenser的設計優劣,當以舊換舊的時候, -梁山sl- 給 梁山sl 發送悄悄話 梁山sl 的博客首頁 (248 bytes) () 07/12/2012 postreply 08:12:28

非常感謝。你認為A coil不必換,縱然換成 410A, 對吧? -回國聚會- 給 回國聚會 發送悄悄話 回國聚會 的博客首頁 (86 bytes) () 07/12/2012 postreply 08:23:33

換成R410A糸統一定要全部都換,包括所有tubing。上一答不用換是指如您保留舊係統R22. -梁山sl- 給 梁山sl 發送悄悄話 梁山sl 的博客首頁 (0 bytes) () 07/12/2012 postreply 08:36:15