好帖!我有類似經曆。

回答: 省錢N天一貼,今兒貼兩個。wooddiy2012-12-12 11:18:08

不久前我貼過修furnace的經過。當時懷疑gas valve, 買了花~$70. 還沒拿到就覺得不對。又order了control board,~$80. 換了control board後好了。但懷疑根本也不是control board的問題。

結果過了不久,另外一個一樣的furnace又壞了,有了上一次經驗,這回順路查看,發現問題是pressure switch的線接觸不好。重新插過就好了。

學費70+80=150,還好。

所有跟帖: 

同學,同學。 -wooddiy- 給 wooddiy 發送悄悄話 wooddiy 的博客首頁 (70 bytes) () 12/12/2012 postreply 13:16:25

應該是同樣的原因,電線接觸不良。 -地主老頭兒- 給 地主老頭兒 發送悄悄話 (37 bytes) () 12/12/2012 postreply 19:03:57

可能什麽都不是, 您不理它, 它自己鼓搗鼓搗又working了, 見過很多例. -梁山sl- 給 梁山sl 發送悄悄話 梁山sl 的博客首頁 (0 bytes) () 12/12/2012 postreply 21:56:17