近日高溫。不幸事件,家裏的空調壞了,這與屋漏偏逢連夜雨有得一拚。
這空調是heat pump,一個大家夥,使用了五年。不是特別寒冷時供暖,夏天製冷。昨天突然不工作了,不製冷。查找原因,看看能不能自己鼓搗鼓搗給修好。
為找出原因,按步驟逐個盤查。
第一,檢查設置,沒問題。
第二,檢查管道,特別是過濾網。關機,卸下舊的一看確實蒙灰。換上新的後,啟動,室溫開始下降。竊喜,修好啦。然而,僅下降2 °C後就不再往下降到設定的溫度。這是因為換了新的過濾網後空氣循環係統改善使室溫降下2°C。
第三,檢查heat pump機器。控製板麵顯示係統製冷,然而,房子外麵的機器壓根都設有動靜。機器壞了?很好的品牌,不致於吧。
第四,檢查power supply。a)circuit breaker, b)…。當打開地下室配電板箱門,一條烏龍騰空而起:供給機器電源的電閘根本就沒合上。
前幾天突然停電,為避免電器在來電時受到衝擊,無牙把大型電器的電閘都拉開待來電後再合上。然而不知何故卻沒有把空調電源的電閘合上。前些天氣溫不高,也就沒注意到空調機器是否工作。
合上電閘,烏龍遊走,空調開始工作啦~