本帖於 2025-10-13 07:16:30 時間, 由普通用戶 logyliang2002 編輯

Radon是在不吸煙人群中引起肺癌的重要因素。我們這裏的指導值是200Bq/m3, 這是個長期的平均值,也就是說低於這個值被認為是不會引起肺癌概率的明顯上升。國際上也有有用100為標準的。因為Radon是放射性的,因為沒有絕對安全值,遵循的原則是ALARA - as low as reasonably achievable. 

下麵展示的是一個地下室的Radon mitigation system的安裝。第一張照片歪了,不好意思,不知道怎麽回事。

1, 管子用的是PVC, 這樣可以比金屬管道更好的處理moisture問題。

2, 風扇放到離房子出口很近的地方,這樣所有下遊室內管道都處於負壓下,管道一點點漏的話也沒有問題。如果把風扇靠近地麵入口,整個管道是正壓,萬一泄露會導致radon進入室內。

3, 4" 管道比3"的會更安靜,對管道的動態分壓更小,對風扇的靜態分壓更小,可延長壽命。但一般3"也夠用。

4, 最好把風扇放到不是臥室的地方,因為會有一定的噪音,大約相當於一個冰箱的聲音。當然更貴的風扇會更安靜。管道接地入口最好放到接近屋子中間的地方。

5, 房子出口要離窗戶越遠越好,和容易被風吹散的地方,增加稀釋率。

6, 費用列表:風扇300, 管道和接頭200.  人工因為是自己的,所以沒有把這部分計算在內。市麵上找contractor據說大約3000左右.

 

 