請教大家,18個月新的Gas Water Heater Leaking from Drain Valve,會是什麽問題? 是安裝問題還是機器本身問題? 謝謝!
18個月新的Gas Water Heater Leaking from Drain Valve
所有跟帖:
•
HOW?
-borisg-
♂
(0 bytes)
()
12/23/2024 postreply
07:28:46
•
地麵上時不時地有水
-北美翠花-
♀
(0 bytes)
()
12/23/2024 postreply
07:30:00
•
哪裏漏?管口處還是和與tank 交界處?管口處是defect, 買個新的擰上。交界處漏水,擰下纏好tape,再擰回去。
-QinHwang-
♂
(0 bytes)
()
12/23/2024 postreply
07:32:52
•
感覺是從那個白管子裏麵出來的。
-北美翠花-
♀
(0 bytes)
()
12/23/2024 postreply
07:46:00
•
你不給圖片讓我們猜,可以這樣如果自己做
-Fox1228-
♀
(153 bytes)
()
12/23/2024 postreply
08:21:11
•
你是下水,她那是有壓力的。
-borisg-
♂
(0 bytes)
()
12/23/2024 postreply
08:24:23
•
所以最煩這種不給圖片的浪費一堆人的時間
-Fox1228-
♀
(0 bytes)
()
12/23/2024 postreply
08:26:19
•
鬧了半天是PRESSURERELIEFVALVE。20刀買一個新的。
-borisg-
♂
(0 bytes)
()
12/23/2024 postreply
08:58:04
•
買一個新的Valve換上去?
-北美翠花-
♀
(0 bytes)
()
12/23/2024 postreply
09:42:00
•
A water heater pressure relief valve typically lasts 3 to 5
-Leo5568-
♀
(6028 bytes)
()
12/23/2024 postreply
17:25:32
•
Not true. My experience is less than 5 percent pressure valv
-borisg-
♂
(59 bytes)
()
12/23/2024 postreply
18:53:47
•
從圖片看是正常condense water,白管子連接到戶外或下水管道就好了。
-IEbird-
♀
(0 bytes)
()
12/23/2024 postreply
08:30:08
•
對,這個water heater安裝不符合code
-Fox1228-
♀
(155 bytes)
()
12/23/2024 postreply
09:06:16
•
This is safety valve. Be careful. Get plumber to evaluate
-RomaVacation-
♂
(0 bytes)
()
12/23/2024 postreply
09:29:56
•
你的管道是否有個桶狀物緩衝壓力的? 需要換個新的或者調節一下壓力。
-FollowNature-
♂
(0 bytes)
()
12/23/2024 postreply
10:38:00
•
A water heater expansion tank typically lasts 5 to 10 years,
-Leo5568-
♀
(10905 bytes)
()
12/23/2024 postreply
17:27:53
•
謝謝大家的回複,過完節找個plumber來看看。
-北美翠花-
♀
(0 bytes)
()
12/23/2024 postreply
18:32:00