一開始隻吹冷風,flame rollout swith重新reset 一下就正常工作了。兩周後又停止工作了,再重新reset一下又正常了。 我想應該有潛在的問題,flame形狀很正常,還沒查有沒有clogged flue,不知道還有其他什麽原因嗎?
係統比較老了,有十五年以上了。打電話跟空調公司,聽說問題之後就建議直接換掉,說chamber有問題,是一氧化碳累積太多引起的rollout switch跳閘,要趕緊換掉,不值得修。想問大家是不是應該直接換全新係統。多謝
Control board 可能有問題。一氧化碳問題? does not make sense.
-QinHwang-
♂
(0 bytes)
()
12/03/2024 postreply
20:20:33
•
我也覺得奇怪。係統也快20年了,不知道還能停多久。
-千裏江山_USA-
♂
(0 bytes)
()
12/03/2024 postreply
20:49:00
•
contractor 會furnace coil chamber 一起換,很貴。兩個不配套。先檢查一下.再說。
-QinHwang-
♂
(0 bytes)
()
12/03/2024 postreply
21:13:55
•
也許幾百塊錢的事。 valve 500, control board 也500 左右。其它沒多少錢。
-QinHwang-
♂
(0 bytes)
()
12/03/2024 postreply
21:17:37
•
現在有什麽隱患嗎?
-千裏江山_USA-
♂
(0 bytes)
()
12/03/2024 postreply
20:56:00
•
check out my old posting. Are you sure yours is not high tem
-RomaVacation-
♂
(356 bytes)
()
12/03/2024 postreply
22:03:08
•
我起初也以為是limit switch, 但係統隻卡到inducer fan, 下遊沒啟動。就簡單按了rollout switc
-千裏江山_USA-
♂
(0 bytes)
()
12/04/2024 postreply
05:09:00
•
按中間小按鈕重啟。
-千裏江山_USA-
♂
(0 bytes)
()
12/04/2024 postreply
05:10:00
•
rolloff switch triggered typically means
-borisg-
♂
(52 bytes)
()
12/04/2024 postreply
06:14:52
•
換新的heat exchanger還是新furnace啊?
-千裏江山_USA-
♂
(0 bytes)
()
12/04/2024 postreply
06:55:33
•
whole thing.
-borisg-
♂
(86 bytes)
()
12/04/2024 postreply
07:00:30
•
明白了。多謝各位
-千裏江山_USA-
♂
(0 bytes)
()
12/04/2024 postreply
07:04:00