這個壁爐不是Millivolt 係統, 是IPI,由電開關控製。開關能開啟電源,但係統不工作,到底哪裏出問題了?
先謝!
這個壁爐不是Millivolt 係統, 是IPI,由電開關控製。開關能開啟電源,但係統不工作,到底哪裏出問題了?
先謝!
• 這個不是一般的複雜。明天找公司看看。 -QinHwang- ♂ (0 bytes) () 11/17/2024 postreply 12:04:38
• 不知道IPI是啥,查了一下。。 -borisg- ♂ (187 bytes) () 11/17/2024 postreply 12:25:48
• lol. It is Intermittent pilot ignition -RomaVacation- ♂ (0 bytes) () 11/17/2024 postreply 14:30:33
• 我有個房子是這樣的壁爐,附圖是收房時建商的員工教我怎樣點火,還可以查油管怎樣點火-要按住gas開關同時旋轉點火開關 -Fox1228- ♀ (81 bytes) () 11/17/2024 postreply 12:38:29
• 你這個好像是milivolt system, 這種係統好修。 -QinHwang- ♂ (0 bytes) () 11/17/2024 postreply 16:59:42
• 一般是pilot ignition有問題,比如積碳不能點火,或者火苗太弱不能讓main valve打開。找人修吧 -Wei_PDX- ♂ (66 bytes) () 11/17/2024 postreply 15:39:20
• 謝謝各位。 這個model 已經不生產了。 太複雜。 準備自己換成milivolt system, $180部件 -QinHwang- ♂ (0 bytes) () 11/17/2024 postreply 16:55:41