Plumber 跟我說inspector 來的時候他們要有人在, 我告訴了plumber inspection 的時間,
Plumber 提前過來,把管道pump, pressure gauge 顯示15 PSI,
inspector 過來看了看, 調到 11 左右,等了15 分鍾,說沒問題。
但是那個表還在那,過了幾天了, 從11 掉到了3.
這敢接爐子麽?煤氣管道的氣壓很低, 隻有0.25. 估計這個表掉不到0.25,
查了下才知道煤氣管道的氣竟然壓力很低,大概遠低於大氣壓,覺得不可思議。