因為地下室的租客把我們告到市裏,現在在申請許可,上來就有點懵。有一項防火要求1 hour rated floor ceiling assembly between two units, 我們地下室二十幾年前就finished了,現在需要再用符合code的板貼一遍嗎?望有經驗的前輩賜教!
地下室permit申請求助
所有跟帖:
•
this is the list of items required for 1 hour fire proof.
-borisg-
♂
(113 bytes)
()
09/30/2024 postreply
09:42:53
•
謝謝前輩! 申請permit看來和重新裝修一遍差不多,頭疼!
-Bubbletea9-
♀
(0 bytes)
()
09/30/2024 postreply
10:32:45
•
是買來就這樣的嗎?當年finish地下室的時候有permit嗎?如果有,那麽是grandfather了,不應該有新要求。
-米奇的廚房-
♂
(76 bytes)
()
09/30/2024 postreply
10:45:52
•
是買來就這樣的。
-Bubbletea9-
♀
(163 bytes)
()
09/30/2024 postreply
11:02:05
•
應該可以,一般的原則是你如果不去動它,就grandfather了,但是一旦你去動它,要裝修一下,改建一下,那麽就得按新的
-米奇的廚房-
♂
(19 bytes)
()
09/30/2024 postreply
17:46:29
•
明白了,多謝米奇姐!
-Bubbletea9-
♀
(0 bytes)
()
09/30/2024 postreply
18:48:03