試著分析問題

本文內容已被 [ 上海大男人 ] 在 2024-09-07 14:51:19 編輯過。如有問題,請報告版主或論壇管理刪除.

首先,室外機在哪,和製冷關係不大,哪怕通風管道長一點。

vent口全開,這是正常設計,理應如此。

感到不夠冷,一般先看冷風出口處溫度,58到62度都算正常,當然越低越好。

如果冷風溫度正常,出風量就是關鍵,出風量是可以調節的。如果已是最大,溫度還是下不來,空調負載太大。或是設計有問題,或是熱源增加。

如果出風溫度偏高,找技工檢查機器,大概率是冷媒泄漏,麻煩事。

再檢查各房間溫度設定是否適當。

所有跟帖: 

請問測冷風出口處溫度的工具英文叫啥,有推薦嗎? -最愛荷花- 給 最愛荷花 發送悄悄話 (0 bytes) () 09/07/2024 postreply 16:57:09

另外空調啟動時,屋內聲音特別大,好像是return air那裏的聲音,會是什麽問題? -最愛荷花- 給 最愛荷花 發送悄悄話 (0 bytes) () 09/07/2024 postreply 16:58:50

花一點時間,找到聲音來源。 -上海大男人- 給 上海大男人 發送悄悄話 上海大男人 的博客首頁 (0 bytes) () 09/07/2024 postreply 17:28:52

Etekcity Thermometer Laser Gun. 亞馬遜上16.99。 -上海大男人- 給 上海大男人 發送悄悄話 上海大男人 的博客首頁 (0 bytes) () 09/07/2024 postreply 17:27:26

很有道理,讚! -石島- 給 石島 發送悄悄話 (0 bytes) () 09/07/2024 postreply 18:12:35