剛剛試過,手動擰開這個閥可以正常噴水,但是如果試圖通過controller box 來開啟,就沒有反應,能聽到這個閥門裏麵有嗡嗡的貌似電流通過的聲音。請問這個怎麽修?多謝!
不好意思不知道怎麽把圖片擰過來
剛剛試過,手動擰開這個閥可以正常噴水,但是如果試圖通過controller box 來開啟,就沒有反應,能聽到這個閥門裏麵有嗡嗡的貌似電流通過的聲音。請問這個怎麽修?多謝!
不好意思不知道怎麽把圖片擰過來
•
Check the control box wire for that station, if good, then
-faststep-
♂
(282 bytes)
()
07/20/2024 postreply
21:20:33
•
換電磁閥
-yuanshangdu-
♂
(0 bytes)
()
07/20/2024 postreply
21:25:26
•
鏈接
-yuanshangdu-
♂
(596 bytes)
()
07/20/2024 postreply
21:29:48
•
謝謝兩位老大,看來是電磁閥的問題!
-ljty1-
♂
(0 bytes)
()
07/20/2024 postreply
21:39:56
•
有震動有聲音說明電路沒問題。先查上麵旋鈕是否處於關閉狀態。
-QinHwang-
♂
(0 bytes)
()
07/22/2024 postreply
09:52:28
•
好,謝謝教授!
-ljty1-
♂
(0 bytes)
()
07/22/2024 postreply
11:07:00