一個租戶報告, 最近兩天, 空調每開20-30 分鍾後,就會引起電盒總閘跳閘。誰能告訴我這是什麽原因?怎麽修理?
上個月剛檢查過空調, 加過氟利昂,換過Thermostat.
感覺租戶家用電過多, 車庫裏都住了人,加了電視和窗式空調。但是, 當我們一起測試時,我們拔了所有的電器, 開空調20-30 分鍾後,總閘照樣跳閘。
先謝謝壇子裏有經驗的地主了。
you might need to replace the main breaker. (about 100 dolla
-borisg-
♂
(0 bytes)
()
06/16/2024 postreply
13:22:39
•
謝謝波大should I ask power company to disconnect the electricity
-紫檀吧主-
♀
(125 bytes)
()
06/16/2024 postreply
13:44:53
•
If you had experience doing electric work with power on..
-borisg-
♂
(0 bytes)
()
06/16/2024 postreply
14:09:11
•
breaker parts are $100? how about the parts + Labor?
-紫檀吧主-
♀
(0 bytes)
()
06/16/2024 postreply
14:16:11
•
well, a licensed electrician will charge 500
-borisg-
♂
(66 bytes)
()
06/16/2024 postreply
15:51:07
•
上來謝謝波大, 是Main Breaker 的問題,找了個電的公司給換了個新的,該公司給了個很好Deal。
-紫檀吧主-
♀
(0 bytes)
()
06/19/2024 postreply
10:41:00
•
is it better to wear high voltage electrician glove?
-RomaVacation-
♂
(0 bytes)
()
06/16/2024 postreply
17:25:27