今天我一個 duplex 給燒了一半. 估計要修12-13萬. 看看保險公司能不能賠17-20萬.
今天我一個 duplex 給燒了一半. 估計要修12-13萬. 看看保險公司能不能賠17-20萬.
• 天哪,有人員傷亡嗎? -HappyWed- ♀ (0 bytes) () 03/25/2024 postreply 22:10:49
• 嗯,去年12月我也有一個,樓上全燒掉,影響共八戶,我的在燒火下麵一層,見圖 -老朽- ♂ (407 bytes) () 03/25/2024 postreply 23:20:40
• 跟,我也趕上了,隻是沒燒大, -OrangeBread- ♀ (114 bytes) () 03/26/2024 postreply 12:30:53
• 啊。有人住在裏麵?什麽引起的火災? -pickshell- ♀ (0 bytes) () 03/26/2024 postreply 06:27:36
• 天呐好嚇人。我掏糞的步伐更要遲疑了 -吃貨99- ♀ (0 bytes) () 03/26/2024 postreply 06:35:37
• 老房子不換電線遲早要燒掉。 -QinHwang- ♂ (0 bytes) () 03/26/2024 postreply 07:08:07
• 是不是指鋁線要換掉,那老的銅線也要換掉麽 -alpha123- ♀ (0 bytes) () 03/26/2024 postreply 08:10:21
• depends on condition. Aluminum has to be replaced. -borisg- ♂ (0 bytes) () 03/26/2024 postreply 08:29:17
• 多老的房子需要換電線? -HappyWed- ♀ (0 bytes) () 03/26/2024 postreply 08:39:49
• 電線絕緣體的壽命有50年以上。 但如果經常過載發熱,20年就粉了,一震動就下來了。 -上海大男人- ♂ (0 bytes) () 03/26/2024 postreply 10:52:14
• 多講一句 -上海大男人- ♂ (304 bytes) () 03/26/2024 postreply 12:16:41
• 麻煩具體展開說說怎樣檢查?謝謝 -happylittlewoman- ♀ (0 bytes) () 03/26/2024 postreply 12:48:27
• 就是拿下插座蓋板,檢查電線絕緣體粉化程度,小木棒刮幾下即知。不懂電的請人做。 -上海大男人- ♂ (0 bytes) () 03/26/2024 postreply 13:08:38
• 非常有用的知識,謝謝 -happylittlewoman- ♀ (0 bytes) () 03/26/2024 postreply 15:03:44
• 不知道是什麽原因,怎麽預防? -吃貨99- ♀ (0 bytes) () 03/26/2024 postreply 12:13:05
• 越燒越旺。 -tallcuterich- ♂ (0 bytes) () 03/26/2024 postreply 19:22:26