租戶反映,廚房的電有問題,他說,我們打開微波爐,燈熄滅,我們打開爐子,燈熄滅,我們打開玉米餅煎鍋,燈熄滅,如果我們斷開連接,電它又回來了。 就是說,不用爐子, 微波爐, 都正常, 一用這些電器,電就沒有了。
叫了兩個電工,都是半瓶水,沒一個有用的。謝謝。
租戶反映,廚房的電有問題,他說,我們打開微波爐,燈熄滅,我們打開爐子,燈熄滅,我們打開玉米餅煎鍋,燈熄滅,如果我們斷開連接,電它又回來了。 就是說,不用爐子, 微波爐, 都正常, 一用這些電器,電就沒有了。
叫了兩個電工,都是半瓶水,沒一個有用的。謝謝。
•
這情況就是我驗房師告訴我會發生的,於是我買下後就請電工來加了一條專門用於爐子的電線。
-守月-
♀
(0 bytes)
()
03/14/2024 postreply
19:45:42
•
不是必須,燈和牆上的插座不走同一路線。單用廚房電器跳閘嗎?
-上海大男人-
♂
(0 bytes)
()
03/14/2024 postreply
19:54:47
•
燈會滅。 跳閘應該不回, 否則租戶不會說不用電器,一切回歸正常。
-keeplooking-
♂
(0 bytes)
()
03/14/2024 postreply
20:32:04
•
是不是有一個插座的零線和火線接錯了?HD有賣測試插頭的,插到各個插座上會顯示插座有什麽問題。
-大阿牛-
♂
(0 bytes)
()
03/14/2024 postreply
19:59:57
•
以前沒有這個問題,租戶用廚房電器肯定多,應該是過載了,就是不知道怎麽辦。
-keeplooking-
♂
(182 bytes)
()
03/14/2024 postreply
20:36:01
•
抬頭看看樓上:隻需單獨加一條線。正規電工做,也就幾百塊錢。
-守月-
♀
(0 bytes)
()
03/14/2024 postreply
20:57:42
•
用Microwave也一樣,要加線嗎?問題是以前沒有這個問題,
-keeplooking-
♂
(225 bytes)
()
03/14/2024 postreply
21:24:17
•
什麽叫打開爐子打開微波爐。。
-borisg-
♂
(0 bytes)
()
03/14/2024 postreply
21:39:00
•
就是電線不能承載爐子或者微波爐需要的電流。你先看看circuit breaker 能夠負擔的電流,再看看
-原上草2017-
♂
(235 bytes)
()
03/14/2024 postreply
22:43:37
•
電爐子用的是240V不可能跟微波爐在一條線上,這是煤氣爐子。
-borisg-
♂
(0 bytes)
()
03/14/2024 postreply
22:53:09
•
circuit breakers 太老了要換
-矽穀碼工頭-
♂
(0 bytes)
()
03/15/2024 postreply
01:05:00
•
是否有trigger circuit breaker? 以前有遇到夏天使用烤箱時間稍長就會跳閘的問題,換個同樣規格的
-yuanshangdu-
♂
(112 bytes)
()
03/15/2024 postreply
18:59:03
•
我估計有兩個可能.
-smlandlord-
♂
(130 bytes)
()
03/15/2024 postreply
01:22:32
•
過去沒有發生過,就不要考慮加電線。問明是否有人動過電線。
-上海大男人-
♂
(0 bytes)
()
03/15/2024 postreply
06:04:20
WENXUECITY.COM does not represent or guarantee the truthfulness, accuracy, or reliability of any of communications posted by other users.