您說的是四周都有溝槽再加上一個sump pit/basin/pump的全套係統效率降低了嗎?如果是說隻有一個獨立的

本帖於 2024-02-11 12:37:24 時間, 由普通用戶 W2_2023 編輯

sump pit/basin/pump的小係統,沒有周圍的溝槽來收集進來的水,那麽“鑿掉幾寸地下室底板邊緣,下挖幾寸,安裝drain。”顯然會有幫助,不過如果現在沒有漏水的情況感覺不需要考慮,小的係統也許足夠了,或者先從房頂的gutter和房子周圍的grading入手(波大講過這個),我個人主要的顧慮是是否要在footer上麵鑽一些洞讓水更容易進來。注意鑿的時候不要破壞footer,drain要最終把水導向到sump pit裏,很多專業的人說應該是用管子直接讓水進入basin。如果是已經有周圍的"French drain",不過還漏水,這個就有些複雜了,因為作為業餘的DIY人士,我根本無法準確判斷這個“drain”的結構是怎樣的。一個可以看鑿掉了多寬,這個看後加的混凝土的寬度就知道了,如果比較窄,估計就是隻填了石子或者有管子但空間未必夠,如果很寬,一般是在footer邊上做了一個比較標準的French drain,效果應該更好。另外drain裏麵有人用PVC pipe,有人用那種perforated corrugated pipe, 也許更重要的是能否有效過濾soil防止進入pipe,進入了能否高效地被排走。這種情況可能需要打開一部分看看,有人展示過pipe裏麵都被土堵住的照片。我家裏的這種帶french drain的係統(買房就帶的),感覺相當比例的水是從側麵的這個管道裏來的,如果沒有水出來而又地下室漏水,估計會有問題。

如果是在地下室內,溫度應該不是問題,所以東北部應該不是問題。應該是不需要考慮混凝土下滲,我鑿開過混凝土地麵,沒見過有這種下滲(有也可以忽略),裏麵的石子應該是足夠阻隔了。

先寫到這裏,希望沒有完全答非所問。我也很業餘。歡迎指正。

請您先登陸,再發跟帖!