一個月前從北加 Lowes 買了 AO Smith 9年保證的 40G 天燃氣熱水氣,居然pilot light每周自動滅1-2次。長時間觀察發現在大火點著燒熱水快完的時候,大概是 Honeywell Control 認為溫度過高,所有通過 Honeywell Control 的gas lines 被關掉,包括pilot line天燃氣管道。又發現機器上又一張告示: "Field Repair of Pilot Supply Tube Position", 說gas tube出廠後會移動,需要把管道 gently 板離 Temperature Cutoff Switch 半英寸之外。這讓我懷疑這個熱水氣的設計是有問題的!大家有人有相同遭遇的嗎?應該如何解決這個問題?多謝了!
請教1個全新天燃氣熱水器問題:pilot light 一周自動滅 1-2 次
所有跟帖:
•
thermal couple 可能離pilot flame 太遠,發電量不足。向裏推一些,讓火苗燒鐵杆中部。
-QinHwang-
♂
(0 bytes)
()
01/29/2024 postreply
13:45:23
•
謝謝指點!
-硬漢99-
♂
(0 bytes)
()
01/29/2024 postreply
14:16:11
•
有warranty就要安裝的人來修理吧。我覺得這個現象是溫度過高 controller切斷所有的line
-Wei_PDX-
♂
(155 bytes)
()
01/29/2024 postreply
14:32:32
•
AOSmith 已給了Contractor Number 和 Ref Number
-硬漢99-
♂
(74 bytes)
()
01/29/2024 postreply
14:53:17