修爐子最大的問題不是修,而是知道該修什麽。知道該換什麽了,換起來倒是不費勁的東西也不很貴。這個意義上,修爐子的收你這麽多錢有他的道理,知識就是金錢啊。
作為初學者,不能好高騖遠啥問題都想自己解決,那是需要經驗的。隻有確定的才可以拆了換,不然亂拆亂換瞎費工夫還可能拆壞了。
我有個三板斧的辦法,可以解決相當一部分問題。前麵第一個帖子寫的東西很多,是作為全麵的介紹,不可能初學者這些東西都想去弄。
先準備一些工具。。
一個頭燈是不可少的。
大小十字和平頭螺絲刀子。
尖嘴鉗子(萬一螺絲掉旮旯裏好撈)
一套套筒扳手。
還得準備這麽根小線(JUMP WIRE)很有用處。
拿了工具上門,先扒拉扒拉溫控器。沒動靜。側耳聽聽,樓下也沒風機叫的聲音。把溫控器拿下來。這個控製線是18號的,從牆裏穿出來。把紅白兩線一搭,風機叫起來了。再等一兩分鍾,熱氣也吹上來了。好說,溫控器壞了,這第一斧子砍著了。。
找個新的來,租客用的越簡單越好。就這個。。
先把底座裝上,然後看線路板上R和W,分別接紅和白線。再把三個小螺絲(這個需要很小號的螺絲刀)擰緊。這螺絲要小心,掉地上找不到麻煩了。。
這個東西是靠一個雙金屬彈簧隨溫度高低擺動,別忘了把接觸點中間夾的紙板拿下來。
蓋子蓋回去,上麵撥到最高溫度,下麵兩個設置分別在AUTO和HEAT,你聽到噠的一聲,好了。。。
你會問,溫控器多少年壞一次啊。。我可以告訴你,我每年基本都要換。。
紅白線一搭,還是沒熱氣。。第一斧子砍不到,接著第二斧子。。
紅白線搭上到地下室,發現預抽風在轉,但是有沙沙摩擦的噪音很響,或者轉得有氣無力的。拿下蓋子,把真空開關兩個接線拔下來,拿我那萬能小線一接。。點火器紅起來,砰地一聲點著了。。
vacuum switch
預抽風該換了。這個東西現在已經很貴了,所以我是要判明了確實是壞了才去換。
別看它是龐然大物,就是5個螺絲,用套筒扳子拆下,幾分鍾換好了插上電,完事。
預抽風在轉,不點火,再砍第三斧子。。
檢查一下點火器的亮度。有的爐子直接看得到,有的需要拆掉一個金屬罩子。這個圖顯示應該是怎麽樣的。
good vs bad
要是像圖裏的那樣不亮或者幹脆斷了,要換點火器,因為這樣的話煤氣閥是不開的。點火器是有一個螺絲固定在卡子上。拆舊的時候要注意不要燙到。另外這個是石墨的,很脆,很容易斷,那您隻好再跑一趟HVAC的商店了。。
裝的時候注意按原來的位置。
這三斧子都沒砍著,我等今天技止此耳,打電話找人吧。。
提醒各位朋友,自己動手涉及水電等,需要了解當地法規。本人在這個集子裏寫的是過去做的事情,未必符合現在的規定,諸位看了我的帖子想自己動手,自己還得做功課。