我家車庫漏雨,用了三四家,花費兩千多(?)銀子也沒有修好。後來自己揭開瓦片看到這樣子,不知道那個Roofer把Tile Pan Flashing的一個立起了的邊給敲平了,然後有加了一層油氈,糊了些瀝青,完全是對付。
油氈在牆的交接處沒有延伸到牆麵的Flashing後麵(更換油氈時,工人圖省事):
解決方案:
1. 更換新的Tile Pan Flashing https://www.homedepot.com/p/Gibraltar-Building-Products-3-1-2-in-x-6-in-x-1-2-in-x-10-ft-26-Gauge-Galvanized-Tile-Pan-Flashing-TP10G-26/202218391
2. 加了新的一層Asphalt Underlayment. 牆腳的部分需要塞進牆的Flashing後麵。這樣從牆到屋頂的underlayment是連續的。網上說Asphalt不結實,但是可以把釘子的縫隙封住。
3. 多加一層Synthetic Underlayment. 牆腳的部分需要塞進牆的Flashing後麵。網上說Synthetic Underlayment更結實。
現狀:
修理後到現在的一年半時間內沒有漏雨。