沒看到你的老控溫器的接線。不過一般用到的是紅,黃,白,綠,藍,橙。從牆裏出來,分別連接在溫控器對應的接線端子上。

來源: hellotom 2022-12-02 14:28:07 [] [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀: 次 (1952 bytes)
本文內容已被 [ hellotom ] 在 2022-12-02 14:45:00 編輯過。如有問題,請報告版主或論壇管理刪除.
回答: 接上麵瀟瀟春風2022-12-01 15:31:52

不知道你的溫控器的型號。

不知道你那為什麽有兩組o,y,w線。

黃線是製冷,

白線是暖氣,

綠線是鼓風機,

紅線是電源24伏,

藍線是common. 有的溫控器沒有common, 靠用電池。

橙色線是控製熱泵。如果你屋外機不是熱泵,則不需要連接。

 

你好像提到黑線,不知之前的安裝者為何用黑線。如果不確認,建議不要接。

不清楚如果你分別把橙色,黃,白用接線帽連接。那麽如何連接到溫控器的接線端子上呢?

建議你先搞清楚為什麽會分別有兩根橙色,黃色和白色線。不像是一般的房屋空調控製線布線的方法。

你夏天製冷的控製線正確連接方式應該是紅線連R, 綠線連G, 黃線連Y, 如果溫控器接線端子有C,你可以連藍線到C。橙色線要看你室外機是不是heat pump 熱泵。不是的話,也不用連。

空調控製線一般會有比需要的顏色的線更多的線,以防有些線斷線而用其他顏色的替換。所以你隻需要連接那些與你暖風機機室外機相關的控製線。不用的線要包好,避免造成短路。

另外,你的暖風機是電暖,你要確認溫控器暖風機種類的設置正確。比如有的溫控器有電暖和氣暖的開關。

還有,一般溫控器會把RC和RH用電線斷接起來,你看看是否你隻把紅線接到RC上,而沒有連RH.

https://www.systoncable.com/thermostat-color-code/

YouTube上也有很多中文介紹空調的視頻,你不妨去看看。比如,https://youtu.be/XGPNobgk52M

注意安全。斷電操作。

祝你的暖風早日正常工作。

所有跟帖: 

謝謝你熱心指導 -瀟瀟春風- 給 瀟瀟春風 發送悄悄話 (195 bytes) () 12/03/2022 postreply 18:15:55

這個人是專門修空調的。他有很多不錯的視頻。比如 -hellotom- 給 hellotom 發送悄悄話 (565 bytes) () 12/03/2022 postreply 20:25:55

謝謝 -瀟瀟春風- 給 瀟瀟春風 發送悄悄話 (138 bytes) () 12/05/2022 postreply 19:28:36

補充 -瀟瀟春風- 給 瀟瀟春風 發送悄悄話 (536 bytes) () 12/05/2022 postreply 20:21:18