【暖氣鍋爐 換了 thermocouple,還不燃燒】

來源: 弓尒 2017-11-10 04:26:12 [] [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀: 次 (4077 bytes)

 

• 【暖氣鍋爐怠工 - 嘛問題? 咋辦?】 

 

前幾天, 發現問題,求告如上帖,

 

根據朋友建議

 

Related image

新換了 thermocouple (上圖借圖 顯舊)

 

可是 問題依舊

pilot 火苗 在 gas open 的情況下,持續,與原來(未換thermocouple之前)一樣

 

圖右側 鋁質 有一個大螺絲樣的(其上有一橫槽)可以螺絲刀擰開

調節 pilot flame, 但是 我左右都試了,似乎沒什麽作用

 

現在看到的藍色pilot火苗 是在 gas open 位置上的, 換到 pilot 位置上 也是這樣

 

上圖裏 左側的綠電線 好像從來沒有另一段接頭處(虛的,空的)

銅線 是 thermocouple

鋁線(銀色)是 氣管 burner tubing ?

 

現在 會是嘛問題呢?

謝謝指教

 

 

 

 

 

 

 

 




更多我的博客文章>>>

所有跟帖: 

打開thermostat,左邊繼電器是否跳(短路進線也可以)?跳:查右邊gas閥門,(紅/褐線是否有電壓?) -味苦- 給 味苦 發送悄悄話 味苦 的博客首頁 (98 bytes) () 11/10/2017 postreply 10:46:25

有gas通,隻是控製的很小,隻夠pilot火苗用,不燃燒, -弓尒- 給 弓尒 發送悄悄話 弓尒 的博客首頁 (17 bytes) () 11/10/2017 postreply 12:28:34

請您先登陸,再發跟帖!