煙管4米長話那煙管直徑就critical了,安裝估計要花大價錢如果用大管徑,“標準”6寸管是瓶頸機器的cfm再大也沒用。

本帖於 2026-01-22 08:30:05 時間, 由普通用戶 wibblypig0 編輯

安裝高度靈活度並不大,受個人操作方便限製不可能很低尤其是使用燃氣灶的情況下。用電爐安裝高度隻受上方櫥櫃高度影響。喔的櫥櫃下油煙機原先位置是個430cfm的微波爐,在同樣位置換成中式油煙機後高度成了油煙機廠家推薦的高度範圍上限。由於我自己設計的管路走向自己選的材料自己施工,最終效果還不錯。屋裏的油煙(菜的味道)主要是炒好的菜端上桌子後被空調暖氣係統給吸走再散發出來,廚房裏聞不到啥氣溫

所有跟帖: 

6”有點小,氣阻和管徑是三次方反比 -周老大- 給 周老大 發送悄悄話 周老大 的博客首頁 (0 bytes) () 01/22/2026 postreply 22:01:22

厲害。讚手動能力。 -老車- 給 老車 發送悄悄話 (0 bytes) () 01/26/2026 postreply 12:56:36

請您先登陸,再發跟帖!