現換了breaker 但是失敗, 就是off 以後沒有辦法再On了,一on 就會彈回到off,
而換了幾個 breaker 都是這樣的 , 取下來用電表量量都是( on-0.14, off -1.) 所以看來 breaker
沒有問題。請電工師傅來他會不會要打開牆修電線?
現換了breaker 但是失敗, 就是off 以後沒有辦法再On了,一on 就會彈回到off,
而換了幾個 breaker 都是這樣的 , 取下來用電表量量都是( on-0.14, off -1.) 所以看來 breaker
沒有問題。請電工師傅來他會不會要打開牆修電線?
•
seems there is a short somewhere along the circuit. open and ve
-leslieking-
♂
(0 bytes)
()
07/23/2023 postreply
08:09:00
•
先把燒的發黑的插座卸了試試。但願線路沒有受損。
-jsl609-
♀
(0 bytes)
()
07/23/2023 postreply
08:45:29
•
先拆開換掉那個燒黑了的插座,裏麵的線短路了。
-TBz-
♂
(0 bytes)
()
07/23/2023 postreply
08:55:43
•
是插坐有點燒焦, 但拆開後, 裏麵完好, 找不到何處短路, 換了新的,但也沒用。
-Tendy-
♂
(0 bytes)
()
07/23/2023 postreply
10:30:23
•
從斷路器那裏量一下負載端也就是插座端的電阻
-TBz-
♂
(288 bytes)
()
07/23/2023 postreply
11:28:49
•
把circuit breaker 拆下來,再用萬能表量量插座有沒有短路?
-原上草2017-
♂
(0 bytes)
()
07/23/2023 postreply
11:29:25
•
那個breaker管的電路還是短路.
-indexguy-
♂
(569 bytes)
()
07/23/2023 postreply
11:56:17
•
樓上幾位,謝謝大家,我現在就準備用1個個拆的辦法來試,但有些問題就是:
-Tendy-
♂
(168 bytes)
()
07/23/2023 postreply
13:05:16
•
買個新的來試試?
-原上草2017-
♂
(0 bytes)
()
07/23/2023 postreply
14:05:09
•
簡單:比如說壞的那個breaker是20A, 把旁邊一個已知好的20A換過去。
-indexguy-
♂
(162 bytes)
()
07/23/2023 postreply
14:07:31
•
多謝各位, 查下來就是一個插坐燒壞短路, 把它裏麵的兩根線斷開, 包好, 其他的同連那個Breaker
-Tendy-
♂
(240 bytes)
()
07/23/2023 postreply
14:26:36