, 但是大約在1分鍾後,就沒有了, 然後會過一段時間再出現, 這種聲音,好象裏麵有東西( 比如風煽的葉片碎掉了一片)和轉動的葉片碰撞的聲音, 我不能理解的是,要是碎片,要麽就把機器卡住幹脆不能轉了, 要麽就是它很小,被撞到旁邊去了, 怎麽會一會兒有, 一會又沒有了? 反複發生.我可以去請技工來查看, 但要是他來時沒聲音, 查不出怎麽辦,他不就白來了嗎? 我可以要求他打開壓縮機查看嗎?因為壓縮機不是在一直工作,所以沒法保證在技工來時一定能讓他聽到,但是我感覺這個毛病不會讓壓縮機完全不能用。
我的家用暖空調碰到了個怪問題: 當壓縮機起動時,會有一種“卡卡卡”的聲音.
所有跟帖:
•
如果是用暖氣的時候有這問題,有可能是inducer fan壞了。
-QYZ-
♂
(123 bytes)
()
11/21/2022 postreply
08:58:33
•
要是這樣的話, 打開 Compressor 應該看得到吧? 那我請技工來也沒有問題了? 就算他來時聽不到聲音,
-Tendy-
♂
(39 bytes)
()
11/21/2022 postreply
13:01:32
•
看起來你問的是heat pump,而不是普通的gas furnace.那就不是inducer的問題了。
-QYZ-
♂
(0 bytes)
()
11/21/2022 postreply
16:33:41
•
對不起, 是普通的Upflow Gas-Fired condensing Furnaces,
-Tendy-
♂
(0 bytes)
()
11/22/2022 postreply
06:31:19
•
壓縮機要電焊切割才能開,你的主意哪來的?腦洞大開?
-chinomango-
♂
(0 bytes)
()
11/21/2022 postreply
19:10:31
•
聲音到底是來自屋外的compressor unit還是屋頂的furnaces?
-hellotom-
♂
(401 bytes)
()
11/22/2022 postreply
07:32:51