原來貼在妙手家園版的,被建議向車版大佬們請教
噴了WD40貌似沒有大用,
這個是換整個valve還是換那個螺絲和把手?不確定到底鏽死到什麽程度。
用liquid wrench,每天滴一點,就不信沒用。
不要火攻,閥門裏可能有不耐高溫的零件。去“車壇”討論,這點事對修車的真是“蛋糕一塊”。
https://bbs.wenxuecity.com/diy/41828.html
如果是water main, 應是自來水公司負責吧? 你自己無法斷水。
-iGarage-
♂
(0 bytes)
()
06/28/2021 postreply
10:02:22
•
這個是房子邊上的,不是curbside的那個
-jasonshane-
♂
(0 bytes)
()
06/28/2021 postreply
10:47:27
•
要換我就套上一長鐵管掰
-MoonRiverMe-
♂
(53 bytes)
()
06/28/2021 postreply
10:34:42
•
就拍鏽得太厲害,掰斷了。
-原上草2017-
♂
(0 bytes)
()
06/28/2021 postreply
11:09:03
•
慢慢掰呀,掰鬆動鏽了wd40才能進得去呀
-MoonRiverMe-
♂
(0 bytes)
()
06/28/2021 postreply
11:16:37
•
對,不能用蠻力,噴點WD-40, 多等些時間,或者噴火燒一下,會幫助鬆動一下鏽蝕。
-原上草2017-
♂
(0 bytes)
()
06/28/2021 postreply
12:33:22
•
不能用火攻。valve的密封材料會融化變形, valve會徹底報廢。
-老九不能走-
♂
(0 bytes)
()
06/28/2021 postreply
12:48:20
•
這個 Valve 要換了吧?
-原上草2017-
♂
(0 bytes)
()
06/28/2021 postreply
14:56:32
•
火攻應當不是問題。 因為閥裏有水。 再說當初就是火攻裝上去的。但隻能解決局部問題。
-PrimeryColor-
♀
(0 bytes)
()
06/28/2021 postreply
15:35:49
•
如果鏽得太厲害應該馬上換,別折騰
-難得糊塗一次-
♂
(0 bytes)
()
06/28/2021 postreply
14:13:31
•
是的是的
-jasonshane-
♂
(329 bytes)
()
06/28/2021 postreply
14:49:32
•
這個價還好啊。 沒有因為周末加價吧。 熱水器進水口的閥門有換嗎?
-PrimeryColor-
♀
(58 bytes)
()
06/28/2021 postreply
15:51:25
•
water heater $570
-jasonshane-
♂
(104 bytes)
()
06/28/2021 postreply
22:46:06
•
看起來領導往往更黑。
-PrimeryColor-
♀
(193 bytes)
()
06/29/2021 postreply
06:38:40
•
我的heater也換過,本身就有進水閥門,根本不用把進屋的水全關掉
-MoonRiverMe-
♂
(0 bytes)
()
06/29/2021 postreply
07:13:28
•
如果管子是金屬的, 你得請人了。如果是pvc, 要預先做好功課, 如果你
-老九不能走-
♂
(183 bytes)
()
06/28/2021 postreply
11:28:04
•
慢慢掰,兩邊晃動,掰幾下,停一會兒
-bushihandyman-
♂
(0 bytes)
()
06/28/2021 postreply
13:42:19
•
Wd40 木有用。 要從球閥的結構和材料分析。
這個好多年了吧?是球閥?
-chinomango-
♂
(0 bytes)
()
06/30/2021 postreply
10:54:59
•
坦白一下,多少年沒有關開這個閥門?
-PrimeryColor-
♀
(0 bytes)
()
06/28/2021 postreply
15:53:13
•
兩年了吧,如果這次換了,要記著經常轉轉
-jasonshane-
♂
(105 bytes)
()
06/28/2021 postreply
22:49:04
•
一般這種暴露在外的閥門,和管道,一定要不斷刷漆, 或者要用那種水暖工tape 包上的。
-總要注冊-
♂
(97 bytes)
()
06/29/2021 postreply
04:13:26
•
沒有必要。 把鐵柄拆下,掛在一邊即可。如果換,查一下解壓閥是不是也要換。沒有要加裝。2年不算久。高鈣地區?
-PrimeryColor-
♀
(107 bytes)
()
06/29/2021 postreply
06:31:58
•
什麽地方啊?兩年就鏽成這樣?我們(加州)這裏很多50~60年的房子,總閥門從來沒有更換的多的是。沒聽到有什麽問題的。
-原上草2017-
♂
(0 bytes)
()
06/29/2021 postreply
07:11:51
•
沒有換不說明是工作的。 因為反正有街邊總閥。 50年的房子原裝的肯定是門閥, 一般20內年就壞。南加州是高鈣區。更容易壞。包括減
-PrimeryColor-
♀
(80 bytes)
()
06/29/2021 postreply
08:11:40
•
用點兒blaster PE 類的噴上,然後隔一天敲敲打打再擰。
-biglow-
♂
(0 bytes)
()
06/28/2021 postreply
21:00:02
WENXUECITY.COM does not represent or guarantee the truthfulness, accuracy, or reliability of any of communications posted by other users.
Copyright ©1998-2025 wenxuecity.com All rights reserved. Privacy Statement & Terms of Use & User Privacy Protection Policy