家用空調的thermostat以前大部分沒有這個端子,是為了節約成本。要把24V交流整流降壓,要多裝幾個元器件,多花錢。
以前隻有商用版的有C,這樣就有雙電源,商用的願意多花一點錢來增加可靠性。
現在的高端theromstat功能多,耗電多,才需要外接電源。
家用空調的thermostat以前大部分沒有這個端子,是為了節約成本。要把24V交流整流降壓,要多裝幾個元器件,多花錢。
以前隻有商用版的有C,這樣就有雙電源,商用的願意多花一點錢來增加可靠性。
現在的高端theromstat功能多,耗電多,才需要外接電源。
• 學習了。那褐色線通常是幹啥用的呢。 -二胡一刀- ♂ (0 bytes) () 09/10/2020 postreply 07:51:18
• 這也是我想用這個溫控的原因,因為它不用電池,我懷疑現在便宜的基本都得用電池,買貴的對這個連WIFI都沒有的小屋沒有意義。 -二胡一刀- ♂ (111 bytes) () 09/10/2020 postreply 07:56:40
• 不用電池?那麽控製電路的電源應該是來自於HVAC,如果不接C控製電路電流回路在那兒? -yddad- ♂ (237 bytes) () 09/10/2020 postreply 08:36:28
• 問得好 -MoonRiverMe- ♂ (0 bytes) () 09/10/2020 postreply 08:46:02
• 你這個問題我回答不了,但是你應該記得我老貼裏說了,沒有接C以前也是可以工作的,隻是有症狀。 -二胡一刀- ♂ (0 bytes) () 09/10/2020 postreply 10:31:31
• 你這舊的thermostats以前是用在別的房子吧 那時候有接C嗎? -violinpiano- ♂ (0 bytes) () 09/10/2020 postreply 10:47:36
• 我知道 當heater或fan或AC開的時候 R是有電流進來的(因爲jump接通了) -violinpiano- ♂ (344 bytes) () 09/10/2020 postreply 10:45:49
• 電路一定是閉環的,這樣才能有電流流動才存在電壓 -yddad- ♂ (146 bytes) () 09/10/2020 postreply 11:16:04
• 是啊 上次我不是解釋過了 例如heater怎麽開的 -violinpiano- ♂ (636 bytes) () 09/10/2020 postreply 11:32:42
• 這就糊塗了,W不是接heating 嗎?不是開的嗎? -yddad- ♂ (95 bytes) () 09/10/2020 postreply 11:50:31
• 所以thermostats等於就是三個relay啊 -violinpiano- ♂ (315 bytes) () 09/10/2020 postreply 11:57:12
• 問題是他說這個溫控不用電池,都斷開了怎麽能保持工作?正常工作不能指望保持任一個連上吧 -yddad- ♂ (0 bytes) () 09/10/2020 postreply 12:16:30
• 樓主說不用電池 可能是說沒看到有可以換AA或AAA電池的地方吧 -violinpiano- ♂ (71 bytes) () 09/10/2020 postreply 12:24:07
• 嗯,應該是說的不準確,或沒弄清楚:-) -yddad- ♂ (0 bytes) () 09/10/2020 postreply 12:30:33
• 機械式的不需要電啊 也不會有C 但樓主那個是有屏幕顯示的電子式 -violinpiano- ♂ (201 bytes) () 09/10/2020 postreply 13:29:37
• 你肯定沒有充電的鈕扣電池? -PrimeryColor- ♀ (0 bytes) () 09/10/2020 postreply 12:01:00