假設印字已經模糊也無電路圖,壓縮機因電容問題不工作,有萬用表和LC表。
電容C與start線圈LC構成90度移相,如何計算我忘記了。
假設印字已經模糊也無電路圖,壓縮機因電容問題不工作,有萬用表和LC表。
電容C與start線圈LC構成90度移相,如何計算我忘記了。
•
根據設備品牌網上搜索會準確點吧。
-needtime-
♂
(0 bytes)
()
06/15/2019 postreply
09:37:14
•
這個是動態的,還是根據手冊值吧
-味苦-
♂
(0 bytes)
()
06/15/2019 postreply
10:08:54
•
應該和壓縮機功率成正比
-MoonRiverMe-
♂
(0 bytes)
()
06/15/2019 postreply
10:17:05
•
難度有點大啊。不過可以根據壓縮機的功率猜出來,3-4T @ 35UF 5T@45UF 另外風扇電容如果是家庭的外機 5UF或者7
-我愛北京大前門-
♂
(0 bytes)
()
06/15/2019 postreply
10:37:34
•
我的R22 4ton 13seer是45uF,35/45差別有點大嗬
-chinomango-
♂
(209 bytes)
()
06/17/2019 postreply
10:39:36
•
這種電容都允許有5%-7%的誤差。經驗告訴我沒有任何問題。我家裏的外機35UF,開春更換的時候已經降至22UF了。
-我愛北京大前門-
♂
(0 bytes)
()
06/17/2019 postreply
20:21:46
•
空調機型號可以查到吧?
-方宜-
♂
(46 bytes)
()
06/15/2019 postreply
18:14:33
•
你有鏈接嗎?Carrier 4ton R22 13seer
-chinomango-
♂
(0 bytes)
()
06/17/2019 postreply
10:40:27
•
這個知道了,atan((wL-1/wC)/R)
-chinomango-
♂
(0 bytes)
()
06/17/2019 postreply
11:21:24