給你抄錄一段,是Infinity 58MVB的

來源: chinomango 2018-10-09 21:35:44 [] [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀: 次 (4257 bytes)

暖氣打不開了,錯誤碼23:PRESSURE SWITCH DID NOT OPEN -Check for:-Obstructed pressure tubing.- Pressure switch stuck closed.

麵板掀開後麵是錯誤碼和接線圖,機器有橡膠細管由上部燃燒室、中部煤氣閥的三通去下部BA20123 pressure switch。正常時壓力開關進風側低壓廢氣側負壓>1 WC,如二者之一堵塞壓力變化則開關異常。本係統另有分區damper,但可見角度為開且開機後Blower轉後室內風口有風,認定damper正常。估計開機是blower先轉,inducer沒轉時開關該open;隨後blower停inducer轉,開關該為close。

BA20123左為高壓1.6-1.81 WC右為低壓0.81 WC PF=pressure fail。兩個各拔掉一線量得電阻無窮大=open,開機報錯32=low pressure switch not closed;關機插上右邊重新開機,煤氣點火但報錯31=high pressure switch not closed,帶電插上左邊後能聽到繼電器響聲,煤氣立即停火但錯誤碼不變;關電再重開機工作正常無錯碼。次日又恢複原狀。

錯碼保存72小時,可按一下步驟讀回:去除麵板和下部控製箱蓋板,PCB最左側DIP SW1-1撥為ON,錯碼由黃色LED指示,快閃為十位數慢閃為個位數,由11開始循環播出。記錄後記得把SW1-1複位。

Test: 去除麵板和下部控製箱蓋板,控製箱門開關用膠布貼下,PCB最左側DIP SW1-6撥為ON,即開始inducer、煤氣點火、blower各15秒。可沒錯碼隻有11=曆史清除。

Diag:按58MVC的步驟去ABCD總線或R,看damper是開啟位置,短接W/W1和R製熱,沒有錯碼。係統複原重新啟動,一切正常沒有錯碼。估計清除錯碼有幫助。

啟動的順序是:先自檢無動靜、blower轉一陣然後停,此時LPS一端為24VAC,另一端及HPS為0;啟動inducer一陣後LPS閉合兩端均24VAC、點火、blower中速;blower高速,HPS兩端為24VAC當為HighHeat;blower降速,其餘不變。

低壓pressure switch 0.81 WC PF意味著開關在0.81inch water column壓力下閉合。inducer電機將廢氣排出將造成不低於1 WC的負壓,pressure switch另一軟管是燃燒室來的氣壓通常不高(否則為進氣管堵塞,同時送去煤氣閥),壓力差使得開關閉合將24V傳到煤氣閥使其開通,點火後溫度傳感器檢測到,延時後啟動blower。如果有氣壓表可測量inducer來的壓力。如果inducer出水或後續condensate trap堵塞開關不會閉合,也就無火。打開inducer至condensate trap接口可以判斷:https://www.youtube.com/watch?v=A3Ijn-Zd7LU  90%以上furnace常見此問題,有水說明trap堵塞。

所有跟帖: 

pretty hard to understand, I need to study this. Much appreciate -leslieking- 給 leslieking 發送悄悄話 (0 bytes) () 10/10/2018 postreply 10:39:09