空調不製冷,請問我這個空調電容壞沒壞。毛病可能在哪裏 。謝謝。

來源: ddy 2018-08-27 16:37:09 [] [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀: 次 (841 bytes)
本文內容已被 [ ddy ] 在 2018-08-27 17:23:22 編輯過。如有問題,請報告版主或論壇管理刪除.

老空調,A/C COIL在ATTIC那種,今年夏天覺得空調外麵流水比往年多,但是製冷好像沒有什麽變化,所以沒在意,這幾天因為氣溫變化很大,所以空調是開開關關,昨天開開後突然不製冷了,請這裏的朋友幫忙看看大概有什麽可能

Source 1 S1-CAP4405040DR Dual 40 / 5 / 440 Round Capacitor

量電阻,值由小變大,電容可測出

 

 

所有跟帖: 

從表看, 沒有壞。 如果你的表是準的。外表有沒有明顯變壞的現象。 -PrimeryColor- 給 PrimeryColor 發送悄悄話 (0 bytes) () 08/27/2018 postreply 16:55:43

表是新買的,第一次用, 應該是準的 -ddy- 給 ddy 發送悄悄話 (0 bytes) () 08/27/2018 postreply 17:25:03

不製冷了。壓縮機動嗎? -soccer88- 給 soccer88 發送悄悄話 soccer88 的博客首頁 (0 bytes) () 08/27/2018 postreply 17:28:19

幾年新? 症狀? 電源? Thermostat? Fan? -PrimeryColor- 給 PrimeryColor 發送悄悄話 (0 bytes) () 08/27/2018 postreply 17:50:39

錄了一段啟動停止的聲音,好像壓縮機在工作。壓縮機上麵的電扇轉,屋裏有風,但不冷,外麵平常冰涼的銅管也不冷,空調年齡不詳(10-2 -ddy- 給 ddy 發送悄悄話 (602 bytes) () 08/28/2018 postreply 07:09:42

聽聲音,似乎壓縮機啟動了一下,就停下來了。壓縮機瓦塔了。 -我愛北京大前門- 給 我愛北京大前門 發送悄悄話 (0 bytes) () 08/28/2018 postreply 11:47:48

把連風扇的電容線或電源線斷開,讓風扇無法啟動,然後再聽壓縮機的聲音。 -pop4- 給 pop4 發送悄悄話 (0 bytes) () 08/28/2018 postreply 13:21:20

這樣才可以聽得清壓縮機的聲音。風扇停轉兩分鍾空調沒問題的。 -pop4- 給 pop4 發送悄悄話 (0 bytes) () 08/28/2018 postreply 13:24:42

斷開風扇後是這樣的,請再幫聽聽 -ddy- 給 ddy 發送悄悄話 (314 bytes) () 08/28/2018 postreply 15:26:36

聲音是手按contractor啟動錄的 -ddy- 給 ddy 發送悄悄話 (0 bytes) () 08/28/2018 postreply 15:59:05

聽聲音判斷, capacitor, fan and contactor是工作的。剩下的 有3個可能 -PrimeryColor- 給 PrimeryColor 發送悄悄話 (420 bytes) () 08/28/2018 postreply 15:35:26

量一下電壓, 能否排除thermostat 和控製板的問題。 -PrimeryColor- 給 PrimeryColor 發送悄悄話 (0 bytes) () 08/28/2018 postreply 15:54:46

謝謝,但這個對我來說,太複雜了。約了人來修,修好後更新告訴大家。 -ddy- 給 ddy 發送悄悄話 (0 bytes) () 08/28/2018 postreply 15:56:18