一般分體式空調,要麽全部管子連接完畢再加冷媒,要麽冷媒在壓縮機冷凝器部分,有閥門。連完管子放開閥門就可。但是:
先要壓力測試,保持真空隻有14.7 psi 壓力測試,工作壓力遠遠高於此數字,兩者不可混淆。
壓力測試合格,再抽真空,主要是把水氣抽出,要“三進三出”,最後考慮冷媒的加入或開閘。
順便講,空調機管道用焊接法有,但不多。看看汽車的空調設備即知。這兒是車壇。
談一下第二條問題
所有跟帖:
•
三進三出是出自老閻?大廠的手冊均無此要求
-chinomango-
♂
(134 bytes)
()
09/08/2017 postreply
13:03:36
•
基本都是這樣要求的,我也是到這學的。
-上海大男人-
♂
(177 bytes)
()
09/09/2017 postreply
05:42:17
•
找到我以前的筆記,三次抽空是網上的;而且是在有濕氣時的步驟
-chinomango-
♂
(0 bytes)
()
09/11/2017 postreply
14:44:22