談一下第二條問題

來源: 上海大男人 2017-09-08 06:31:28 [] [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀: 次 (570 bytes)
回答: 家用空調新機安裝的問題chinomango2017-09-06 12:37:26
一般分體式空調,要麽全部管子連接完畢再加冷媒,要麽冷媒在壓縮機冷凝器部分,有閥門。連完管子放開閥門就可。但是:
先要壓力測試,保持真空隻有14.7 psi 壓力測試,工作壓力遠遠高於此數字,兩者不可混淆。
壓力測試合格,再抽真空,主要是把水氣抽出,要“三進三出”,最後考慮冷媒的加入或開閘。

順便講,空調機管道用焊接法有,但不多。看看汽車的空調設備即知。這兒是車壇。

所有跟帖: 

三進三出是出自老閻?大廠的手冊均無此要求 -chinomango- 給 chinomango 發送悄悄話 chinomango 的博客首頁 (134 bytes) () 09/08/2017 postreply 13:03:36

基本都是這樣要求的,我也是到這學的。 -上海大男人- 給 上海大男人 發送悄悄話 上海大男人 的博客首頁 (177 bytes) () 09/09/2017 postreply 05:42:17

找到我以前的筆記,三次抽空是網上的;而且是在有濕氣時的步驟 -chinomango- 給 chinomango 發送悄悄話 chinomango 的博客首頁 (0 bytes) () 09/11/2017 postreply 14:44:22