一般細管在房架裏和crawl space裏應該就接到粗管上。你說的如果全是 1 1/2 ”的管路,那是一定會有問題的。細管子沿水平方向是不應該走那麽長的。這次通了,以後還會堵。
把小管接到最接近大管子的地方,一勞永逸地解決問題。
如果是自己改房時做的管線,兩個事: 一是通到“院外”, 哪? 是集髒水的總管嗎? 二,有沒有通向天空的垂直向上的排氣管(沒見你提及), 沒這個管道,下水慢,而且易堵。
這些年,看過很多改房子的管線,能恭維的真不多:)
你說的管道都是1 1/2 “ 的直徑?在crawl space裏的是細管還是4"的粗管子通到戶外?
所有跟帖:
• 原文提到4個90度彎頭1.5“,在那之後是2”進主管道3-4”,全鑄鐵。4個彎頭後肯定沒堵,因為浴室sink也用那2“。 -chinomango- ♂ (206 bytes) () 12/15/2014 postreply 10:43:27
• 那隻有在哪個部位打開了。廚房粉碎機的排出物,在水平細管道裏長期堆積,必須清理。再把通氣管疏通。 -史迷- ♂ (0 bytes) () 12/15/2014 postreply 10:52:21