sump pump 問題請教

來源: chinomango 2014-12-06 13:37:46 [] [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀: 次 (968 bytes)

自己做的,第一次用,由洗衣丹機和地下室地下的蓄水桶經Y去下水道,因此使用了兩個check valve單向閥。
我知道sump pump 管子為氣壓平衡有個小孔,是在pump與check vavle之間,不記得多高,不記得我有沒有鑽。不過check vavle下端自己有個小孔,在螺口結束處,螺口擰緊時可能會留出這個孔,因此沒有再鑽一個。況且,這個螺口目前沒纏帶子有點漏水,相當於有孔。
問題是:
1.馬達動作時,漏水處濺水,這意味著有小孔的話會濺水。HD的用戶也有提到這個check valve預留的小孔會濺水。如何解決?
2.check vavle目前是裝在直管上端。是否應裝在恰高於水麵的低端?目前水泵停後,有幾尺高的水回回落。有點擔心造成馬達反複啟閉。
3.目前馬達的浮子不大好,還有5“的水就關斷了。不知能否調。

所有跟帖: 

首先,也是最緊要的,是搞清楚“下水道”是排放汙水的管路還是城市排水係統的“sump"管道。 -史迷- 給 史迷 發送悄悄話 史迷 的博客首頁 (631 bytes) () 12/07/2014 postreply 10:46:53

史兄所言極是,另外,check volve 下不應有洞的,管道上的洞應在水位上限和下限之間 -QYZ- 給 QYZ 發送悄悄話 (0 bytes) () 12/08/2014 postreply 10:32:53