測壓力我理解不打開閥門,隻有要加製冷液時才打開。難道我錯了?

回答: 閥門有沒開對?MoonRiverMe2014-06-11 19:13:21

所有跟帖: 

如果我沒記錯的話 -MoonRiverMe- 給 MoonRiverMe 發送悄悄話 (91 bytes) () 06/11/2014 postreply 19:36:50

我看了幾個,都是高低壓都關閉著測量,空調啟動後正常運轉時,低壓30到60左右,高壓150左右 -色大膽小- 給 色大膽小 發送悄悄話 色大膽小 的博客首頁 (26 bytes) () 06/11/2014 postreply 19:41:47

如果coupler是這樣的,那大概沒擰緊 -滿地找牙- 給 滿地找牙 發送悄悄話 滿地找牙 的博客首頁 (637 bytes) () 06/11/2014 postreply 19:43:23

請您先登陸,再發跟帖!