晚上很晚的時候樓下的空調係統不加熱,查看furnace的啟動程序完全正確,點火器加熱後,聽到繼電器和路,但沒有煤氣出來。量煤氣閥門上似乎有電壓過來, 就先把閥門上的整流橋換了,結果還是不工作。用萬用表電流檔直接聯電壓,可以啟動煤氣。這樣隻剩下主控板有問題了。本來是拍幾張照片準備采購部件,但仔細看下來,發現大型插件的焊點有脫節形成虛焊。拿起電烙鐵問題全解。
看了史迷兄修電路板,想起前些天我修空調遇到一樣的問題
所有跟帖:
• 另外PCB板上不耐熱的元件往往手工焊接,不經過波峰焊機 -polyGM- ♂ (0 bytes) () 11/14/2013 postreply 20:47:02
• 這樣的元件很少,我見過的隻有熱保險,溫度超過100多度就會燒斷。一般電子原件要是 -US_CAR.- ♂ (42 bytes) () 11/14/2013 postreply 20:54:03
• 看史迷電路板上那手工焊的,也許工廠檢驗時補上的 -polyGM- ♂ (45 bytes) () 11/15/2013 postreply 07:59:27
• 這樣看來,虛焊是否會造成暖氣煤氣泄漏呢? 史迷電路板他說自己焊的 -chinomango- ♂ (0 bytes) () 11/15/2013 postreply 14:10:34
• 控製邏輯上沒有這個可能性。因為有一大堆安全連鎖,這些有故障時空調也不工作 -polyGM- ♂ (0 bytes) () 11/15/2013 postreply 16:51:44