我的toyota Cressida,90年的。去年AC(原廠用的應該是F12)不工作了,在一個小店裏給充了134a,什麽也沒有換,好像也沒有抽空,就是沒有製冷劑了。這樣居然工作了一年。今年前些時候AC又不好了,開去一查,說是製冷劑不夠了。可是沒有查出漏了,就又加了134a製冷劑,其中一瓶還帶堵漏劑。當時就恢複工作了。可是沒有好幾天就不行了。開去又查(在低壓端),又跑光了。可是,打氣進去,發現也不漏啊。在高壓端一查氣壓,很高!已經高過上限了(不記得是多少了),這樣判斷是膨脹閥堵了,製冷劑都堵在了高壓端,所以不能製冷,還造成高壓,壓縮機可以運轉。
想問問,這樣分析對嗎?
買不到膨脹閥,有什麽招嗎?不知道可不可能修膨脹閥?
謝謝!
AC高壓端過壓低壓端無壓力不工作,怎麽辦?
所有跟帖:
•
這個零部件不出了。如果沒有存貨,就把車扔了換新的。巧婦
-潤濤閻-
♂
(56 bytes)
()
09/18/2010 postreply
06:00:23