更新一下

來源: susan_xv 2023-08-30 12:56:40 [] [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀: 次 (312 bytes)
回答: 頭疼的空調問題-1樓和2樓的溫度差大susan_xv2023-08-30 05:07:39

technician的方案

1.二樓裝remote sensor,一樓換溫控器。這樣讀取幾個值取平均,會達到理想溫度。

2 .二樓加裝return vent,需要走duct。這個房子沒有return air 在2,3樓。

1應該就可行。要增加效率,再做2.

 

所有跟帖: 

產生這個問題的症結在於冷空氣的分配,鑒於空氣溫度的自然屬性,冷往下熱往上,冷空氣重分配應該是優先被考慮的。 -not4any- 給 not4any 發送悄悄話 (0 bytes) () 08/30/2023 postreply 13:28:50

冷空氣的重分配是通過抑製某一區域的冷空氣流量,迫使一部分冷氣流量改道去另一個需要更多冷氣的區域而實現的。 -not4any- 給 not4any 發送悄悄話 (165 bytes) () 08/30/2023 postreply 13:40:49

樓主的方案一,隻是被動地讀取數據,名義上控製某一層的溫度,但不能控製另一層的溫度,盡管那個另一層也有溫控, -not4any- 給 not4any 發送悄悄話 (368 bytes) () 08/30/2023 postreply 14:01:13

第一個方案的可行性取決於空調最大能降低二樓溫度多少。如果是戶型導致冷氣上不去,那就行不通 -Wei_PDX- 給 Wei_PDX 發送悄悄話 (60 bytes) () 08/30/2023 postreply 18:23:02

兩個方法都沒用,需要的是動態調節兩樓的分配比例 -chinomango- 給 chinomango 發送悄悄話 chinomango 的博客首頁 (0 bytes) () 08/30/2023 postreply 20:16:13

請您先登陸,再發跟帖!

發現Adblock插件

如要繼續瀏覽
請支持本站 請務必在本站關閉/移除任何Adblock

關閉Adblock後 請點擊

請參考如何關閉Adblock/Adblock plus

安裝Adblock plus用戶請點擊瀏覽器圖標
選擇“Disable on www.wenxuecity.com”

安裝Adblock用戶請點擊圖標
選擇“don't run on pages on this domain”