既然你動了neutral,加了那個WEGO,就在那裏再試一下。。。

來源: slow_quick 2023-04-09 18:46:17 [] [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀: 次 (592 bytes)

我估計原來四根 neutral (WEGO 上四根灰色的線)是用 wire nut 擰在一起的,你為了裝 smart switch 把它們散開接在這個5端口的WEGO上,那個空著的端口是你接 smart switch 用的。

既然你動了neutral,首先懷疑那個5端口WEGO。我會這樣試:把你左邊開關控製電器的 neutral 線(一般不連在開關上)從 WEGO 上拔下來(你這個比較容易,那個桔黃的往上一扳就行了),換中間或右邊開關控製電器的 neutral 線。

也許就是 WEGO 上有兩根線沒接好。

所有跟帖: 

那個wago接了所有的neutral。我試過把新接的neutral去掉,結果一樣。 -Wei_PDX- 給 Wei_PDX 發送悄悄話 (288 bytes) () 04/09/2023 postreply 19:44:17

中間開關關不掉基本上是開關自己的問題,右邊的仍然不行嗎? -slow_quick- 給 slow_quick 發送悄悄話 slow_quick 的博客首頁 (0 bytes) () 04/09/2023 postreply 22:42:31