1,首先確定二個開關的位置,二個開關都必須是Three Way。
2,其次,在二個開關盒之間布線,至少是3根線的cable,如果新開關盒沒有接地,那就要4線cable。燈頭的地方不用動,利用原來的線。
3,至於安全,規範,端看是出租還是自住,還有美觀的要求。
4,難度:稍微懂電的都行。
1,首先確定二個開關的位置,二個開關都必須是Three Way。
2,其次,在二個開關盒之間布線,至少是3根線的cable,如果新開關盒沒有接地,那就要4線cable。燈頭的地方不用動,利用原來的線。
3,至於安全,規範,端看是出租還是自住,還有美觀的要求。
4,難度:稍微懂電的都行。
•
現有的開關 和燈之間,應該有3-線 cable. 換成 3-way switch 後通向燈就沒有 ground。 另
-LexusOnly-
♂
(39 bytes)
()
01/12/2023 postreply
20:11:43
•
不是開關和燈之間,是新舊開關之間要3wire cable。地線是另碼事。
-上海大男人-
♂
(0 bytes)
()
01/12/2023 postreply
20:19:07
•
原有的燈和原有的開關之間的線不用動。
-上海大男人-
♂
(0 bytes)
()
