你之前用老的控溫器,暖風工作嗎?
你如果把舊的空調控溫器的接線和你新接的連線都照照片。也許大家可以幫你。fuse燒掉最可能的是你接線有短路。
所有跟帖:
• 謝謝指導、先上一個thermostat 終端接線照片 -瀟瀟春風- ♀ (91 bytes) () 12/01/2022 postreply 14:23:23
• 再上一張furnace 裏麵的接線圖。R接紅對應牆上thermostat 紅、y 接黃對應外麵也是y、G接綠對應外麵G -瀟瀟春風- ♀ (284 bytes) () 12/01/2022 postreply 14:39:37
• 接上麵 -瀟瀟春風- ♀ (1283 bytes) () 12/01/2022 postreply 15:31:52
• 再補充一點 -瀟瀟春風- ♀ (934 bytes) () 12/01/2022 postreply 16:16:52
• 沒看到你的老控溫器的接線。不過一般用到的是紅,黃,白,綠,藍,橙。從牆裏出來,分別連接在溫控器對應的接線端子上。 -hellotom- ♂ (1952 bytes) () 12/02/2022 postreply 14:28:07
• 謝謝你熱心指導 -瀟瀟春風- ♀ (195 bytes) () 12/03/2022 postreply 18:15:55
• 這個人是專門修空調的。他有很多不錯的視頻。比如 -hellotom- ♂ (565 bytes) () 12/03/2022 postreply 20:25:55
• 謝謝 -瀟瀟春風- ♀ (138 bytes) () 12/05/2022 postreply 19:28:36
• 補充 -瀟瀟春風- ♀ (536 bytes) () 12/05/2022 postreply 20:21:18
• 找到舊的空調溫控器的接線照片了 -瀟瀟春風- ♀ (91 bytes) () 12/02/2022 postreply 10:23:28
• 現在接線照片 -瀟瀟春風- ♀ (91 bytes) () 12/02/2022 postreply 12:33:28
• Finance 內的接線照片 -瀟瀟春風- ♀ (91 bytes) () 12/02/2022 postreply 12:36:09
• 貼上舊的接線照片 -瀟瀟春風- ♀ (91 bytes) () 12/02/2022 postreply 12:49:57
• 現在接線照片三張 -瀟瀟春風- ♀ (106 bytes) () 12/02/2022 postreply 12:53:39
• 第二張現在furnace 內部接線照片 -瀟瀟春風- ♀ (109 bytes) () 12/02/2022 postreply 12:56:49
• 第三張furnace 內部接線照片、顯示兩根橙線、黃線、白線分別絞合 -瀟瀟春風- ♀ (91 bytes) () 12/02/2022 postreply 13:00:51
• 請教為什麽以前貼的照片不能保留 -瀟瀟春風- ♀ (282 bytes) () 12/02/2022 postreply 13:10:41
• 看不到你貼的照片。你可以編輯你的帖子,點擊圖片,然後連接到你iPad相冊裏的照片就應該可以了。不能copy/paste -hellotom- ♂ (0 bytes) () 12/02/2022 postreply 13:28:37
• 再試上傳相片 -瀟瀟春風- ♀ (81 bytes) () 12/04/2022 postreply 07:30:30
• 照片說明 -瀟瀟春風- ♀ (344 bytes) () 12/04/2022 postreply 08:15:17
• Furnace 裏麵的接線相片 -瀟瀟春風- ♀ (81 bytes) () 12/04/2022 postreply 08:20:48
• 上傳照片 -瀟瀟春風- ♀ (639 bytes) () 12/04/2022 postreply 08:41:58
• 感謝各位大神 -瀟瀟春風- ♀ (266 bytes) () 12/21/2022 postreply 17:07:45