請教一個氡氣的問題

今年四年請一個公司做了一個排放氡氣的裝置。在crawl space 地麵的塑料布下麵放一些管子,把塑料布下麵的氡氣抽到外麵。做好後室內氡氣不超過1。最近天氣轉冷,室內外溫差增大,造成室外氡氣滲入室內增多,達到4左右。因為是第一次碰到天氣轉冷時引起的氡氣測量值增加的情況,不知道增加是隻持續幾天還是整個冬天。謝謝!

所有跟帖: 

七月份才開始測氡氣,發現天氣冷了以後一直要100左右,也想裝排氡氣的裝置,請問工程複雜嗎?大概費用多少? -mfsiv- 給 mfsiv 發送悄悄話 (0 bytes) () 10/18/2024 postreply 05:36:27

有幾個因素 -Green_sky- 給 Green_sky 發送悄悄話 (109 bytes) () 10/18/2024 postreply 06:28:25

好像沒有crawl space. 加拿大標準是200bp/m3, 當然越低越好。為什麽4就超標,是不同的計量嗎? -mfsiv- 給 mfsiv 發送悄悄話 (0 bytes) () 10/18/2024 postreply 07:25:40

1 pCi/L = 37 Bq/m3 -pickshell- 給 pickshell 發送悄悄話 (0 bytes) () 10/18/2024 postreply 15:34:50

工程很簡單,我家的有地下室,8年前做的,一千多。 -福祿壽喜- 給 福祿壽喜 發送悄悄話 福祿壽喜 的博客首頁 (0 bytes) () 10/18/2024 postreply 06:52:22

4以上,絕對超標,你可以讓他們re-seal. -福祿壽喜- 給 福祿壽喜 發送悄悄話 福祿壽喜 的博客首頁 (0 bytes) () 10/18/2024 postreply 06:50:17

是否可以這樣 -Green_sky- 給 Green_sky 發送悄悄話 (195 bytes) () 10/18/2024 postreply 08:29:22

會有問題,原先是又抽(管子)又擋(塑料),你說的是隻抽不擋 -周老大- 給 周老大 發送悄悄話 周老大 的博客首頁 (0 bytes) () 10/18/2024 postreply 14:21:00

加拿大有許多房子有,裝一個什麽設備1千多 -lxny- 給 lxny 發送悄悄話 (0 bytes) () 10/18/2024 postreply 10:16:30

到多少應該裝呢? 加拿大的標準是200,美國是150. 上麵帖子說4. 當然不會等200 再裝,準備冬天看一下如果高的話 -mfsiv- 給 mfsiv 發送悄悄話 (0 bytes) () 10/18/2024 postreply 12:52:42

我很感興趣,應該裝一個,貴也要裝,得癌就虧了。 -lawattaction- 給 lawattaction 發送悄悄話 (0 bytes) () 10/18/2024 postreply 13:06:58

我們去年裝的,1千出頭,降到了4以下 -新年好運- 給 新年好運 發送悄悄話 (0 bytes) () 10/18/2024 postreply 15:01:00

Test For Radon In Your Home -少而精- 給 少而精 發送悄悄話 (1002820 bytes) () 10/18/2024 postreply 15:05:10

美國的單位是pCi/L,EPA 的標準是不超過4。前段時間我地下室高到7 -liu-fu- 給 liu-fu 發送悄悄話 (112 bytes) () 10/19/2024 postreply 04:23:43

你是用什麽測的?能上個鏈接嗎? 我也準備買一個,自己先測,謝謝 -lawattaction- 給 lawattaction 發送悄悄話 (0 bytes) () 10/19/2024 postreply 07:09:59

好像是下麵那個 -Green_sky- 給 Green_sky 發送悄悄話 (1312 bytes) () 10/19/2024 postreply 08:35:32

謝謝!讚你每天記錄。你家安裝去氡設備了嗎? -lawattaction- 給 lawattaction 發送悄悄話 (0 bytes) () 10/19/2024 postreply 08:50:09

今年四月份裝的 -Green_sky- 給 Green_sky 發送悄悄話 (0 bytes) () 10/19/2024 postreply 11:54:27