並聯不同設計的電源時,最基本,最安全的做法是每路接一個二極管,防止每路的反向影響。沒有其二!.......

本帖於 2026-01-01 06:43:47 時間, 由普通用戶 iGarage 編輯

並聯多個電源,並能做到load share。比一般人想象要複雜的多。除了每路要有的blocking diode外 (Diode-OR 接線法),還需要了解每電源的輸出內阻,恒壓,恒流的反饋方式及反饋取樣點,以及各電源的動態響應及過載能力.......

所有跟帖: 

您的方法嚴謹,是普適辦法。我的方法在特定場合(有電池和用電設備)仍然可用,我要解決的是單個電源輸出電流不夠大的臨時問題 -wibblypig0- 給 wibblypig0 發送悄悄話 wibblypig0 的博客首頁 (240 bytes) () 12/31/2025 postreply 17:20:16

有些電腦服務器電源超過千瓦,以你的電氣功力輕輕鬆鬆搞定14伏輸出,二十刀都高給了。 -Oneshotkill- 給 Oneshotkill 發送悄悄話 (63 bytes) () 12/31/2025 postreply 18:37:46

查過,時間比較急就放棄了買了一個600瓦的rv用的12v電源40刀。沒來得及改造,最後斷開電池用它給車子供電效果還不錯。 -wibblypig0- 給 wibblypig0 發送悄悄話 wibblypig0 的博客首頁 (0 bytes) () 12/31/2025 postreply 19:57:55

忍不住手癢,花了20多刀在eBay上下單了一個1200w的二手hp服務器電源,120v輸入時可以輸出12v 70a。打算 -wibblypig0- 給 wibblypig0 發送悄悄話 wibblypig0 的博客首頁 (156 bytes) () 01/02/2026 postreply 11:54:16

開關電源輸出有二極管 -chinomango- 給 chinomango 發送悄悄話 chinomango 的博客首頁 (0 bytes) () 12/31/2025 postreply 20:33:56

開關電源以為短路,開了關-關了開。。。 -位酷哥- 給 位酷哥 發送悄悄話 (0 bytes) () 01/01/2026 postreply 07:33:36

多數開關電源輸出有整流二極管。但此二極管非彼二極管。電源反饋電路在整流二級管之後。 -iGarage- 給 iGarage 發送悄悄話 iGarage 的博客首頁 (0 bytes) () 01/01/2026 postreply 12:54:58

那也沒關係,除非你們能說出如何受影響 -chinomango- 給 chinomango 發送悄悄話 chinomango 的博客首頁 (323 bytes) () 01/01/2026 postreply 14:50:34

對。可能有人還不知道很多大功率開關型穩壓電源不是用的二極管而是采用mosfets同步整流以提高電源效率,這是雙向開關… -wibblypig0- 給 wibblypig0 發送悄悄話 wibblypig0 的博客首頁 (0 bytes) () 01/02/2026 postreply 11:45:00