你家老的溫控器Thermostat:

Rh --- Red (power) for Heating (in)

Rc --- Red (power) for Cooling(in)

Y --- Yellow for Cooling(out)

W -- White for Heating (out)

G --- Green for Fan (out)

從原理上說,24V 交流電沒有正負進出之分,但從你HVAC control board 那邊有個120V => 24V 的交流變壓器,低壓24V 那邊有兩個端子,[至少在我家的情況] 接金屬外殼的那端叫 Common 或者 C(通常是藍線)【可以看成零線或地線】, 不接金屬外殼的那個端子叫Power 或 Hot (通常是紅線)【可以看成“火線”】。溫控器把R-Y接通就是告訴HVAC開冷氣,R-W接通就是開暖氣,R-G接通就是開風扇。隻有一根R線時,R/Rh與Rc連在一起是對的。

老的溫控器一般耗電不多,一個電池就能管很長時間,不需要考慮充電什麽的,所以C線不是必要的。

新的smart溫控器要做許多事,其中一件事是WiFi連接,耗電很多,一定要有個回路充電,這個回路就是 R -> smart thermostat circuit -> C。這時C是必須的,否則裏麵的充電電池一會兒就放完了。你要查一下新溫控器的說明書,看看是否一定要有C。如果一定要C而你從牆裏出來的線沒有第5根空著的線那就有麻煩。

許多老舊房子裏原來老溫控器雖然不需要C,但可能牆裏出來的線有那麽一根空著,你就有希望了。【先把電源斷掉(一般旁邊有個開關關掉就是了)】把你的HVAC (室內單元) 打開看一下 control board,稍微新一點的有個C端口,也許那根(通常是藍色的)線已經接上了,或者沒接上那你自己接一下。老一點的可能沒有C端口,但隻要有那根空著的線就能自己搞。你可以找到120V -> 24V 的變壓器,24V那邊兩個端子有一個端子接R(用萬用表測一下電阻,R到那個端子電阻幾乎為零,到另一個端子有很低的歐姆),把空著的線接到另一端就好了。

如果你牆裏出來的確實隻有4根線,是否一定要重新拉線,否則就完全不能用新型的smart thermostat?為了讓這些家庭也能享用smart thermostat,有些廠家搞出了一個C-wire adapter,也就是在HVAC control board (有 C-wire)到牆裏的線(無 C-wire)之間裝上他們的adapter,這樣溫控器這邊是4根線沒有C也能Wifi,也能控製HVAC。具體什麽原理我不清楚,大概是電壓差這類信息吧?

更高級些的HVAC要更多線才能充分用,有什麽heat pump, multi stage heating/cooling等等。這裏就不多說了(其實我也不懂,說不出來微笑

 

 