一個小房子的空調暖氣溫控儀換了,正好有以前家裏換下來的一個舊的換上去,但是有點狀況。
從空調暖氣那頭出來的線路是四根,紅,綠,黃,白。
以前的溫控儀是五個接頭,綠,黃,白,還有紅的有兩個接頭,分別是Rh,RC。紅線接到了Rh上,然後在Rh和Rc 之間用電線搭了個橋。
現在的溫控儀隻有一個R,沒有Rh和Rc 的區別. 但是它多出來一個C接頭。
我就按四個顏色對應接了,C空著。
現在的問題是兩個症狀。空調一啟動後屏幕就不顯示任何信息了,空白。我查了網上信息,這種情況好像是屬於線路供電不足方麵的問題,需要“add the resistor at the equiptment side between W and C, not at the thermostat!"。問題是我現在買不到這個電阻,溫控器本來是有附帶的但是找不到了。
還有一個問題是空調啟動後就不停,設在75度後來到71度都不停。我隻能把溫度儀拆開才能停。
我在想以前的溫控儀的RC和新溫控儀上的C是不是一個概念,如果那樣的話我也可以試試把R和C連接起來試試,但是理論上不懂是否可行。有人明白嗎?
主要擔心的是網上教程說了不能在thermostat 上接。萬一我這樣實驗搞錯了應該隻會毀溫控不會弄壞爐子吧。
買個新的也就二三十塊錢,主要是想借機學習一下,另外舊物如果能利用也是環保。